低压变压器(6KV\400V)低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的意义、区别、原理是什么?
低压变压器(6KV\400V)低压侧零序保护与高压侧零序单相接地保护的意义、区别、原理是什么?
2楼
低压侧《零序保护》是对低压整个系统的单相短路保护,因低压进线断路器能设置的过流保护是在额定相电流的1倍以上,而变压器的单相电流不能过大,低压进线断路器对单相短路的保护能力基本是个盲点,所以,需要加装低压零序,接到高压侧跳闸来保护;
高压侧(断路器下的零序CT)零序保护是保护零序CT下电缆(线路)至变压器高压绕组的单相接地故障的;以上两者一个是低压系统的保护,另一个是到变压器高压绕组为止。
原理:高压零序CT检测高压的单相接地电流,低压零序CT是检测变压器N线电流。
回复
3楼
:L :( :loveliness: :call: :kiss: :Q
回复
4楼
???
回复
5楼
楼主真是大公无私的人,希望继续发扬,贴出更多更好的内容。
回复
6楼
支持2#,说得比较好
回复
7楼
支持2楼:handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
回复
8楼
是不是可以理解为低压侧零序保护主要是对低压系统及变压器的短路保护,而高压侧零序单相接地保护是对变压器高压绕组的保护呢?
[
本帖最后由 djde_2000 于 2010-5-18 14:47 编辑 ]
回复
9楼
学习了
回复
10楼
xuexi le
回复
11楼
说得很透彻,很有道理!
回复