2.6公里的LJ-240 / 10KV专线 最大供电负荷是多少?原始设计资料没找到。只知道 2.6公里长。LJ-240 铝线 10KV与别的单位专线 LJ-185 共杆架设。现在的负荷 4200KW / COS=88%单位要再增加2400KW的功率。此线路能承受吗?两头的开关 要换多大的容量 才可以。
原始设计资料没找到。
只知道 2.6公里长。LJ-240 铝线 10KV
与别的单位专线 LJ-185 共杆架设。
现在的负荷 4200KW / COS=88%
单位要再增加2400KW的功率。此线路能承受吗?
两头的开关 要换多大的容量 才可以。