冷暧空调冰水机制热时跳高压
ping0005
ping0005 Lv.3
2008年11月30日 09:01:02
来自于采暖供热
只看楼主

我司有一台冷暧空调冰水机制热时在出水水温36度时跳高压,跳机时出水温度是36度,气液分离器温度是-5.8度,压缩机排气温度是59度,请教高手是什么原因?谢谢!

我司有一台冷暧空调冰水机制热时在出水水温36度时跳高压,跳机时出水温度是36度,气液分离器温度是-5.8度,压缩机排气温度是59度,请教高手是什么原因?谢谢!
免费打赏
friendmagic
2008年12月01日 09:12:26
2楼
详细点,机组的品牌类型,室外的工况还有你所知道的详情,蒸发器是什么风还是水,制冷剂是哪一种R22,R 134A还是其他什么的,冷凝器蒸发器侧的流量温差各是多少
一般来说跳高压就是压缩机排气温度过高
实际上跳高压就是高压压力传感器检测到的压力超过设定值.
可能因为传感器坏了
或者压缩机排气温度高,压力高
有时候厂家为了保护机器往往会有意把压缩机高压保护设的低一点,有的是担心质量不过关安全系数放太大了点.
36度的水供热?
回复
ping0005
2008年12月01日 19:05:21
3楼
我们仔细检查后,高压压力25KG,电流是正常工作电流的两倍,我们最后把冷媒放了一些工作正常!谢谢!原因是在夏天换了冷冻油后加冷媒过多造成的.它是一台冷暖型气冷式冰水主机,夏天工作在制冷模式(水温是7-12度),冬天工作在制热模式(水温是40-45度):handshake