水电阻箱(柜)如何做到五防
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月02日 16:42:32
只看楼主

高压10KV大功率电机,经常用到水电阻起动,这水电阻箱(柜)怎样做到高压柜的五防要求?请朋友们多多介绍,看到过的讲讲看法,我这都有奖。

高压10KV大功率电机,经常用到水电阻起动,这水电阻箱(柜)怎样做到高压柜的五防要求?请朋友们多多介绍,看到过的讲讲看法,我这都有奖。
免费打赏
zhangsd2015
2009年04月18日 14:29:46
2楼
首先要把水阻隔离开关在合闸手柄处加机械联锁;同时把水阻隔离开关辅助常开点联锁(串)进断路器合闸回路;另外把断路器的辅助常闭点串进水阻柜门电磁锁开启回路。 :loveliness:
回复