冷库温度达到设计温度后不让机组停止工作会不会回夜
haining1494
2008年11月29日 14:07:03
只看楼主

冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位

冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。
如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位
免费打赏
yzhchlan
2008年12月03日 15:39:49
2楼
风机供液?
有可能,不一定。
回复
wybbyw
2008年12月03日 16:09:23
3楼
我觉得一直打不停机肯定会回液的。:handshake :handshake
回复
荣昌制冷
2008年12月04日 11:28:50
4楼
只要节流阀控制得当,运行工况正常,是不会回液的。只不过越到后面运行的经济性就越差了。
回复
haining1494
2009年01月07日 18:58:09
5楼
谢谢各位。
回复
dujunyang
2009年01月09日 15:16:23
6楼
冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端电磁阀停止供液。如果是氨机有低压偱环桶,氟机有(电子)膨胀阀来控制,能效比低。荣昌制冷回答的很好。这种情况在冷冻冷藏混合库中常见。
回复
luodanwsk
2010年01月15日 17:45:56
7楼
运行工况正常
回复