冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位
冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端风机停止供液。
如果还强制给风机继续供夜,让风机继续转继续制冷会不会造成回液啊?请教各位
2楼
风机供液?
有可能,不一定。
回复
3楼
我觉得一直打不停机肯定会回液的。:handshake :handshake
回复
4楼
只要节流阀控制得当,运行工况正常,是不会回液的。只不过越到后面运行的经济性就越差了。
回复
5楼
谢谢各位。
回复
6楼
冷藏库设计温度是-18~-20度,现在温度达到-21度,按设计控制末端电磁阀停止供液。如果是氨机有低压偱环桶,氟机有(电子)膨胀阀来控制,能效比低。荣昌制冷回答的很好。这种情况在冷冻冷藏混合库中常见。
回复
7楼
运行工况正常
回复