请问,多大电流要用成套的配电柜,
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年04月02日 10:07:35
只看楼主

做电也有半年时间了, 对柜和箱一直很模糊,1、有人说电流大要用柜, 那多大算大呀,2、一般一个柜子能容纳多少条回路呀3、成套的柜子里都有什么呀,配电箱是不是就一个空箱子,4、配电柜的进线总开关用什么,用一个万能断路器行吗,比如630安的问题比较多,热切期盼能够有前辈解答

做电也有半年时间了, 对柜和箱一直很模糊,
1、有人说电流大要用柜, 那多大算大呀,
2、一般一个柜子能容纳多少条回路呀
3、成套的柜子里都有什么呀,配电箱是不是就一个空箱子,
4、配电柜的进线总开关用什么,用一个万能断路器行吗,比如630安的

问题比较多,热切期盼能够有前辈解答
gzd-hefei
2005年04月02日 10:32:11
2楼
没有人关注,自己支持一下
回复
goodren
2005年04月02日 10:54:15
3楼
我也在期待答案啊
回复
wenrc
2005年04月02日 23:23:06
4楼
我大致说一下,仅供讨论:
1.多大的电流要用柜,这个不太好介定,一般来讲功率较大比如用降压启动,回路较多时就用配电柜,通常像消防泵、喷淋泵及换热站等都用配电柜。
2.一面柜子能容纳的回路多少不是一定的,他是根据配电柜内的元件所占用的空间决定的,他们占用的空间通常都是一定的模数,一般设计时自已估算一下,另外也要和厂家配合,还和柜子是固定式还是抽出式有关。
3.柜子里的内容就是你一次系统图的元器件,比如说空开。配电箱的箱体是一个空箱子,配电箱不能说是一个空箱子,里面也还是有你一次图上的元器件,空开、接触器,热继等等,或者是微断。
4.配电柜的进线总开关也应是由计算电流选择的,不能说用一个万能就可以了,那进线得用多大呀!
不知我这样回答你满意不?
回复
yuyanyan
2005年04月03日 09:39:13
5楼
成套配电柜分高压柜和低压柜,现就低压柜简单再补充两句吧:
1、低压柜又分固定柜和抽屉柜。一般低压进线总开关用智能2000框架固定式的,前面用刀开关(HD13\HD17S等)起隔离作用,如果进线电流大于2000A的话,则此进线总开关就要考虑选用抽屉式来起隔离作用的,因为刀开关没有这么大的。就柜型分为PGL,GGD,GCS等。
2、配电柜一般用在小区变、专变,还有一些大型建筑物,它门都有大容量的负荷,就需要一个单独的配电房对所有负荷作集中管理,配电柜就放在配电房里。配电箱相当于配电柜的下属。
3、配电柜和配电箱里都装有一次元件和二次元件。
回复
gzd-hefei
2005年04月04日 08:44:54
6楼
谢谢各位,这么详细,太让我感动了
回复
yuyanyan
2005年04月04日 11:53:00
7楼
不用客气,互学相长嘛,呵呵
回复
薇鹰
2005年04月06日 11:00:11
8楼
谈谈愚见
配电柜一般用在大型建筑物,一般和配电室、开闭所联系起来,根据设备负荷选用固定还是抽屉、多少个抽屉、开关柜类型,总开关根据总负荷来选,一般是万能式的;
配电箱一般用在小负荷用电,一般和现场、零时配电联系起来,箱内配置有简单有复杂的。
回复
heshuiyi
2005年04月06日 12:00:23
9楼
回复
薇鹰
2005年05月04日 08:17:03
10楼
楼上怎么老引用别人的,不谈谈自己的想法?小心告你侵权!
回复
xxfjdwg331
2005年05月09日 15:26:31
11楼
4楼,5楼讲的很好,支持!
回复