请教如何降低外网循环水流量
fttt
fttt Lv.3
2008年11月27日 18:43:22
来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
lyrsxp
2010年02月16日 13:22:34
62楼
并联循环水泵最好选型号一样的:)
回复
qmawenbo
2010年02月22日 11:31:25
63楼
谢谢
回复
tamtxx
2010年03月05日 11:37:43
64楼
首先,调节外网的水力平衡。室外网平衡。而后在泵房加装再循环管道调节外网所需流量,再循环管道上面加装电动调节和气候补偿装置。
回复
jk1100
2010年03月12日 15:43:21
65楼
画的好漂亮。。。要学习学习。。。希望 可以成为朋友:)
回复
kltxjy
2010年03月14日 22:04:39
66楼
37KW的泵就可以了,最大不会超过45KW。需调整。1.降低锅炉房水循环阻力,找一下哪一点阻力大;2.调整外网;3.查一下泵的性能曲线是否和实际吻合,等等。。。。
回复
bzmam
2010年03月15日 00:02:30
67楼
肯定是外网水力失调才会大流量小温差运行,这种情况下,减流量有些地方会不热,若要除根,还是得平衡外网,当然这要下一番功夫,外网问题解决了才能大泵换小泵而不至于影响到供热效果。
回复
niuyingmin
2010年03月15日 13:59:03
68楼
?多发几张照片上来学习一下!
回复
janluo88
2010年03月25日 15:47:45
69楼
谢谢楼主提供的资源!下次加油啊
回复
dadaoli
2010年03月25日 18:07:54
70楼
采暖系统供回水温差一般在20~25℃,6万平米住宅,即使按老指标,热负荷在400kW左右,热水流量应该200m3/h左右,应该用第一台泵就可以了嘛!
回复
hqulihua
2010年03月30日 10:00:09
71楼
到底怎样才能做到 外网的水利平衡
回复