问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!
[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]