请教如何降低外网循环水流量
fttt
fttt Lv.3
2008年11月27日 18:43:22
来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
whly2008
2010年04月02日 19:47:15
72楼
采用变频装置改造一下你的循环泵,我以前的单位就是改的变频泵。
回复
yxd1270
2010年04月03日 17:42:47
73楼
:) :) :) :)
回复
qiujie19
2010年04月07日 07:03:46
74楼
楼主再再多多发点优秀的图纸,也让我这个刚入门的新人好好学习学习!
回复
tylerfan2004
2010年04月09日 20:21:12
75楼
跟帖学习:)
回复
bluefish112358
2010年04月10日 08:27:53
76楼
按照你的供暖面积6万平米,以及7MW的锅炉,第一台循环泵完全可以满足需要,如果小区热力不平衡,可以加装自立式流量控制阀,另外如果循环阻力小,可以选择变频器控制循环水泵,降低泵的工作频率,这样可以达到最佳省电效果,不用更换循环泵。
回复
vnvvv
2010年04月11日 14:56:05
77楼
这样的话,节流损失也很大啊。
更重要的是,前几天就是用这个方法,边用流量计测流量边关泵出口的闸阀,
都快要关闭了,流量还是没有降低多少。
回复
kai23fa
2010年04月29日 10:02:18
78楼
节流或者加装变频器
回复
zhuzhu2008
2010年04月29日 10:21:10
79楼
流量失衡是供热行业常见的问题,解决起来很复杂,这有设备的原因,也有管网设计的原因,选用阀门的原因等等,一般采取是加装流量控制阀的手段,我们一般选用爱能的,使用流量控制阀只是手段,关键还是要勤调整,通过调整,增加温差,降低流量!
回复
zhuzhu2008
2010年04月29日 10:21:44
80楼
流量失衡是供热行业常见的问题,解决起来很复杂,这有设备的原因,也有管网设计的原因,选用阀门的原因等等,一般采取是加装流量控制阀的手段,我们一般选用爱能的,使用流量控制阀只是手段,关键还是要勤调整,通过调整,增加温差,降低流量!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开