请教如何降低外网循环水流量
fttt
fttt Lv.3
2008年11月27日 18:43:22
来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
shisi_840623
2009年04月23日 14:01:04
52楼
看楼主所说的,每平方米6Kg循环流量,是什么地方要这么大啊?一般每平方米3Kg循环流量就够用了。
最好加一套气候补偿器,他会按室外温度时时调节你外管必要的热量。
然后再给循环泵加上压差变频控制调节流量。
加上二套设备可以大大减少的流量和热量的输出,而是全自动操作,不要人为的去关阀和去调循环泵的流量。
回复
hvac9999
2009年04月23日 20:49:34
53楼
做好平衡才能降低流量
Inside: heat source, using VFD, outside air temperature composator
Outside: pipe network adjustment
回复
qazwsx987456
2009年04月24日 15:07:59
54楼
请问一下锅炉房的面积怎么估算啊
回复
lidingyiyyy
2009年04月27日 11:01:36
55楼
超声波流量计应该不准的,400吨的泵流量不应该达到700,那电机太过载了,没有测试一下电机电流吗?
回复
ldal
2009年05月04日 01:14:00
56楼
新疆准东石油基地3号换热站流量调控改造方案及效果评价
一、问题与原因
  2007~2008采暖期水电暖公司集中供热面积92.1万㎡,其中3号换热站供热面积有6.1万㎡,系统不平衡在各换热站都存在,3号站的主要问题是末端建筑物室内温度偏低,采取各种措施后效果不明显。
  产生问题的主要原因是供热系统中各个建筑热力入口没有调控设备,不能按需求进行调节,管网系统存在水力失调,循环水流量分配不合理,造成远端用户的流量过少而室温偏低,而近端用户的流量过多而室温偏高;为保证远端用户的室温,不得不加大循环水泵的功率和锅炉的供热量,造成严重的浪费。
 为了提高供热质量,保证用户的室温需求的同时降低能耗,提高能源利用水平,2007年我们对3号换热站的低温系统进行流量均衡调控改造试验。
二、目标原则与技术方案
流量均衡调控改造的目标是从基础入手,彻底消除供热系统水力失调的顽疾,采用可靠有效的技术设备和简单实用的方案,实现优质供热、节能运行。
3号换热站按照以下技术方案来实施改造:
在换热站低温系统中安装恒流量调节阀,将额定流量准确分配到各个建筑的热力入口,保证流量的合理分配,恒流量调节阀安装在各个建筑的热力入口处的回水管上,对各个入口的流量进行有效可靠的控制。彻底消灭水力失调造成的冷热不均问题,减少因流量分配不均而造成的能源浪费。
在流量均衡分配之后,同时调整循环水泵的输出功率。
三、技术方案说明
1、恒流量调节阀的工作原理
恒流量调节阀是将“压差控制装置”和“流量调节装置”组合而成。用“压差控制装置” 以自力的方式控制并稳定“流量调节装置”前后的压差,使通过的流量不受阀门前后压差变化的影响,调节阀门开度可改变流量,开度不变时,通过的流量自动保持恒定。
2、恒流量调节阀与自力式流量控制阀的区别
附图

序号 类别 恒流量调节阀 自力式流量控制阀
1 调节范围 8 ~12倍 3 ~5倍
2 调节方式 手动、电动 手动
3 感压元件 不锈钢波纹管 橡胶膜片
4 感压元件安装位置 上部 下部
5 现场拆卸清理维护 方便 不方便
6 阀轴、阀瓣、弹簧材质 不锈钢 碳钢
7 阀内紧固件材质 不锈钢 碳钢

3、恒流量调节阀的安装位置
恒流量调节阀安装在3号站各个建筑物热力入口的回水管上,共安装43个。具体位置见附表:
4、恒流量调节阀的安装要求:
安装时恒流量调节阀上的箭头方向与水流方向一致,不能反向安装。
为便于清理维护时装卸方便,尽可能水平安装,避免垂直安装。并且在恒流量调节阀前后应装有可靠的关断阀门。
四、流量均衡调控改造的实施
1、2007年2月~3月,供热一车间完成3#站低温系统普查工作。主要内容包括:低温系统流程的准确性、进户管径和阀门的规格型号、回水管位置标识。
2、2007年3月,技术室和经营办核对3#站供热面积。
3、2007年3月~4月,技术室和供货方完成恒流量调节阀产品选型。
4、2007年5月~6月,恒流量调节阀及配套蝶阀和管件到货,供热一车间组织安装。
5、2007年9月,技术室和供热一车间按照设计值调整恒流量调节阀的刻度值,同时进行低温系统调试、冲洗和测试。
6、2007年10月~12月,技术室和供热一车间进行用户回访,做改造效果评价。
五、流量均衡调控改造的效果评价
1、社会效益:
自点炉到现在,我们多次回访和测温,3#站用户室温全部达标(18℃~20℃),现已基本实现了每栋建筑物的进户供回水温度,甚至是每个单元的供回水温度都和3#站低温供回水温度相同,实现了安装恒流量调节阀的初衷。例如:2区63栋1单元1、2号以前室温只有9℃,安装恒流量调节阀后,室温达到20℃。
2、经济效益:
3号站经过流量均衡调控改造并进行流量均衡调节后,循环泵实现了理想的38Hz定频率运行。而在室温达标相同的情况下,面积相近的其他站循环泵要满频才能达到此效果。以4#站为例进行说明。
       2007~2008采暖期3#与4#站循环泵耗电量对比

名称 面积(万㎡) 循环泵频率(Hz) 电耗(KWh) 电耗合计(KWh)
2007.10 2007.11 2007.12 2008.1 2008.2 2008.3 2008.4
3号站 6.1 38 5460 14280 14940 14400 12600 10080 3180 74940
4号站 6.4 50 9498 27873 31359 38913 35610 24546 7335 175134

在室温达标的前提下,3#站比没改造的4#站在一个采暖期内最少可节电10万KWh,材料费投入在1个采暖期内即可收回。
六、下一步思路
1、2007年3#站恒流量调节阀流量系数按照4kg/㎡•h计算选取,2008年打算降到3kg/㎡•h。如果室温仍然满足,则电耗在现在的基础上进一步降低,同时热量节能25%。
2、2008年打算在2#、4#、9#、1#换热站都安装恒流量调节阀。
3、每年抽样对恒流量调节阀做抽芯检查。


                       准东石油基地水电暖公司·技术室
2008年3月17日

[ 本帖最后由 ldal 于 2009-5-4 01:34 编辑 ]
回复
f_jg2003
2009年05月04日 09:20:20
57楼
“恒流量调节阀安装在3号站各个建筑物热力入口的回水管上”,我不明白恒流量的用法,即然恒流量了,那么如何降低泵的流量?还是加上那个以后整个流量降低了?
回复
solaraaa
2009年05月04日 13:06:04
58楼
其实在调节阀技术上,尤其是自力式调节阀技术上,各个品牌之间的性能差距是非常大的!

这也是目前国内好多公司装了流量限制器或者压差控制器后,再拆下来的重要原因之一。

另外一个重要原因,就是选型问题,选型不单是口径匹配的问题,你要根据流量、压差、温度压力等参数去有效选择。

各进口品牌间的技术原理也不一样,表现在阀芯阀瓣等组件上用不同的结构去实现,这样一些特定性能的差异就显现出来了,譬如说能承受的关闭压差,内部泄漏率,调节稳定,使用寿命,等等

各个业主在选择阀节阀时一定要咨询几家,找到自己最合适的产品。价格在某些条件下是重要因素,但从长期来看,选择高性能的产品是更省钱的。
回复
solaraaa
2009年05月04日 13:11:08
59楼

这个问题问得好

如果使用的是流量限制器,变频泵是派不上用场的。
如果使用的是带电动头的流量限制器,即所谓的恒流量电动调节阀,是可以进行气候补偿的,此时用变频系统才是有用的。

恒流量电动调节阀,相当于流量限制器+电动调节阀 的功能,可以自动控制最大流量:victory:
回复
ldal
2009年05月05日 14:02:15
60楼
二次网定流量运行时,恒流量调节阀的作用是合理均衡地分配流量,消除剩余压头造成的多余流量,从而降低总流量。
此时的变频泵只是找到那个降低的总流量,实现定流量运行,因为3号站原来已经配备了变频器,就不用换泵了,简便快速。
如果在一次网中,各个换热站就应该使用电动恒流量调节阀,在变流量运行的同时随时保持动态平衡,减少执行器动作次数。
二次网变流量运行的前提条件是:各个建筑内部的用户可以自主调节流量,此时的建筑热力入口应该安装压差控制阀,这时
的变频泵就在随时改变流量,实现变流量运行。
回复
8430408
2010年02月08日 15:50:55
61楼
用阀门控制不太好控制,还是加装循环泵变频器吧,花不了多少钱,成本很快就省出来了
回复

相关推荐

APP内打开