请教如何降低外网循环水流量
fttt
fttt Lv.3
2008年11月27日 18:43:22
来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
fttt
2009年01月22日 01:31:23
42楼
我们公司总是很反感加微型管道泵,这样会视为工作上的失职,呵呵。
回复
fsb427
2009年01月22日 09:35:58
43楼
末端可以考察好后根据需要上个小泵的,你可以给你们公司的头看看一二次泵系统的技术资料,有一定的节能意义的,而且北欧这类系统挺普遍的,有时间看看一二次泵系统
回复
haibyu
2009年02月09日 03:20:35
44楼
建议你找一些智能机组或无人值守换热站的资料看一下,所谓的变频控制一次性投入不是你想象的天价,而目前造成的能源浪费,长期算下来,数目很惊人
回复
tanqk
2009年02月19日 21:41:17
45楼
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
回复
wangyidl
2009年02月21日 22:26:09
46楼
水力不平衡太严重 只有加大流量 否则有的温度不够 仔细调加以超声波计配合阀门应该用平衡阀或截止阀 应该能调好 感觉锅炉的出力不够:lol
回复
dff3530889
2009年02月26日 15:36:27
47楼
水泵流量扬程都计算过吗?如果没有问题,建议调节一下系统水力平衡
回复
zhuanjia
2009年02月27日 08:20:01
48楼
平衡做不好,冷热不均,只能用大流量来维持。所以平衡是关键。自立式流量控制阀是平衡的有力工具,但国内质量过关的极少,再加上采购方一味的压低价格,迫使厂家无限度的压低成本,成本降低的结果就是质量和服务的大幅降低。另外,本人发明了一种自立式阻力平衡阀,与自立式流量控制阀相比,它可以根据室外天气变化,调整循环泵的转数,锁定外网的平衡状态不变,比自立式流量控制阀一次网节省50-70%,二次网节省30-50%的电量,相关资料请到 http://gongre114.w333.west263.cn/查询
回复
songhao0616
2009年03月10日 10:28:13
49楼
:) !!:) :)
回复
陈大亮
2009年04月22日 19:40:07
50楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
hvac9999
2009年04月22日 21:22:55
51楼
做好平衡才能降低流量
This is the point.
回复

相关推荐

APP内打开