请教如何降低外网循环水流量
fttt
fttt Lv.3
2008年11月27日 18:43:22
来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
fsb427
2008年12月05日 21:53:10
32楼
fttt说的又没错,我见过这种情况,工作在1.5倍工作电流上两年了竟然没事,大家做事要实事求是,反对坐在那里瞎想象,实践是检验真理的唯一标准

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-12-5 22:01 编辑 ]
回复
fsb427
2008年12月06日 12:03:32
33楼
变频最适合的场合是变频供水,或者说末端负荷是变化的系统,不适合这个系统的循环泵,因为在频率下降的过程中扬程和流量在一起下降,不妥
回复
zhang赫ran
2008年12月12日 14:22:32
34楼
如果想节能,听我的只需用两步:
1、提高热温度3-5度,
2、将循环泵切换到第一台200/32/30,

或者将现在运行的循环泵加一台变频器,投资约5w,这样可以满足以后增容等要求
回复
fttt
2008年12月12日 20:15:39
35楼
多谢兄台的建议。
我也想运行第一台200/32/30的循环泵看看。
目前主要有两个问题:
1 末端的温度不是很好,大概在16度左右;
2 楼区(最高6层),顶层总有排空的问题,空气排了又排,补水压力点目前定在0.24MP左右。
只要解决了这两个问题,煤耗在当前的基础上还可以减少的(当前回水温度达到46度了,室外平均温度目前是-16度左右)。

回复
zhuanjia
2008年12月15日 09:00:30
36楼
不敢当,我只是有一点点经验而已,谈不上大名。至于自力式自立式流量平衡阀,在没有 国家规范之前叫自力式流量控制器,清华好像是王兆麟教授起的,国家规范中命名叫自力式流量控制阀,很多人连名字也较不好,更不会知道自力式流量控制阀真正质量过关的只有3几家,至于那几家质量好,这里不便讲。我的宗旨:做人诚为本,经商信当先。
回复
qqwwnchj
2009年01月12日 16:36:00
37楼
楼主不要用闸阀,其实也不用所谓平衡阀,安装一个截止阀或节流阀比较实在,阀前安装压力表控制压力6kg左右即可。另外超声流量计的精度不敢恭维,且测量时有要求,你按照要求做了么?
自力式当属鞍山的iwk最牛,不过估计你们买不起,或者德国samson也不错,我上面的方法是最省钱的,对于这种管网精度不高的比较适用

[ 本帖最后由 qqwwnchj 于 2009-1-12 16:38 编辑 ]
回复
dianhuang
2009年01月12日 18:50:29
38楼

用第一台应该够 关键是锅炉的出力得保证啊
:Q 楼主
Q 楼主
:Q 楼主
Q 楼主
回复
xszyh-2008
2009年01月21日 09:39:43
39楼
楼主现在解决了吗?采用的什么办法?煤耗如何?:lol
回复
fttt
2009年01月21日 12:25:23
40楼
还没有解决。。。
最后采用的是给一台55kw的循环泵加变频的做法。
结果平房区末端还有几个用户的室温不达标,先后把30kw和45kw的循环泵都启用了。
现在是45kw和55KW的两台循环泵运行。
现在每天的煤耗在25吨左右(室外温度-18℃左右),
按照这样的煤耗,供暖期结束时将会达到55公斤/平方米。(煤的低位发热量为4600大卡)

由于临近过年,所以暂时维持这个情况,等过完年再说。

回复
ahtk
2009年01月21日 20:21:35
41楼
“结果平房区末端还有几个用户的室温不达标,先后把30kw和45kw的循环泵都启用了。
现在是45kw和55KW的两台循环泵运行。”
:) 给这几个不热的用户管道上加装微型管道泵,比你采用现在是45kw和55KW的两台循环泵运行强多了!
回复

相关推荐

APP内打开