来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
fttt
2008年12月01日 22:29:08
22楼
压差数据是通过压力表实测而来的啊。
这台泵是原来就有的。
回复
hsgk
2008年12月02日 10:39:12
23楼
建议你找一些智能机组或无人值守换热站的资料看一下,所谓的变频控制一次性投入不是你想象的天价,而目前造成的能源浪费,长期算下来,数目很惊人
貌似广告贴了,不吐不快啊,呵呵:lol
回复
陈大亮
2008年12月02日 16:08:31
24楼
32m的循环水泵扬程估计作用半径1000米,根据你提供的建筑面积,作用半径不过200~300米,用如此大的循环水泵室外循环流量不大才怪呢?看来主要是室外水力工况不好,管道布置设计不好平衡,否则用较小的泵就行了。
回复
wangyidl
2008年12月02日 18:36:25
25楼

楼主 现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h 准吗 电机不过载?
回复
qi509
2008年12月04日 21:43:53
26楼
“第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。”这是你正在运行的泵。“现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,”这是你用超声波测的。请问:700--400=300m³这300m³的流量是怎么来的?再问:你的管径是多大的?你自己计算一下,管面积X最大流速=流量。你看可能吗?

[ 本帖最后由 qi509 于 2008-12-4 21:45 编辑 ]
回复
wangyidl
2008年12月04日 22:02:28
27楼
:handshake :handshake
回复
wujianbing
2008年12月04日 22:49:03
28楼
32m的循环水泵扬程有点高 20米足以,提高补水位高度
回复
fttt
2008年12月05日 11:48:59
29楼
拜托回去把基本概念弄清楚再来回复。。。
循环水泵铭牌上的流量只是效率最高点的流量,并不是最大的流量。
扬程降低时,水泵的流量自然就增大。

回复
fttt
2008年12月05日 11:51:51
30楼
你的意思是提高补水定压点的压力?
这个也试了啊,从0.22MP提高到0.30MP,效果都不明显。
(最高层建筑是6层,供水温度六七十度)
回复
qi509
2008年12月05日 19:10:35
31楼

来这里的除去带着问题咨询的,回帖的人大多都是专业人员。这是你学习的一个好地方不要这样无理,否则就没人给你回帖了。
回复