女儿墙、阳台、栏板等的计算
安宁筑划咨询
2008年11月27日 16:59:42
只看楼主

女儿墙、阳台、栏板等一般情况下都是按经验进行配筋的。但是如果要进行计算时如何进行计算呢。还请大家进行讨论。这是一个很普遍的问题。

女儿墙、阳台、栏板等一般情况下都是按经验进行配筋的。但是如果要进行计算时如何进行计算呢。还请大家进行讨论。这是一个很普遍的问题。
免费打赏
安宁筑划咨询
2008年11月28日 09:56:59
2楼
请大家积极进行讨论啊。这个问题许多人都不是很明白的。
回复
jimmy1330
2008年11月28日 10:26:37
3楼
女儿墙配筋都是规范上的,满足构造要求就可以,又不受力。
阳台,栏板都可以用软件计算,主要是弄清楚板的板的边界条件和受力。问题很好解决:)
回复
lunhui211
2008年12月01日 13:31:06
4楼
构造配筋谁都知道,
但是有时候审图的提出:
要验算风荷载作用下的内力计算,
这个风荷载是着呢么取的?
甚是疑问。
回复
lshy08
2008年12月01日 18:02:06
5楼
荷载规范第4.5.2条规定:在栏杆顶部应作用水平荷载(0.5KN/m或者1.0KN/m)

荷载规范第7.3.3条规定:对檐口、雨篷、遮阳板等突出构件,风压体型系数取-2.0
回复
zk89js9
2008年12月02日 11:43:30
6楼
深受教育哦,谢谢高手啊
回复
wanli666888
2008年12月03日 21:16:13
7楼
阳台,栏板都可以用软件计算,主要是弄清楚板的板的边界条件和受力。问题很好解决
回复
junjie_70431
2009年05月21日 09:35:36
8楼
深受教育哦,谢谢高手啊
回复
baowei196
2009年05月23日 11:04:00
9楼
谢谢啊 我也不太会计算和配筋
回复
sunshine_zf
2009年05月23日 15:01:08
10楼
阳台的配筋一般都是经过计算的。阳台的跨度,支承方式对配筋有很大影响的。
栏杆就是自重加水平荷载。
女儿墙按构造取。虽然说高层的风荷载会很大,但女儿墙也不会太高啊。
回复
zjc2016
2009年05月24日 16:28:38
11楼
栏板900高,80厚,1KN/M
P=1*1.4=1.4
m=0.9*1.4kn/m=1.26kn.m
As=1.26*1000000/0.9*210*60=111mm2
0.2%*60*1000=120mm2
选用φ6@200(实际选用141mm2) 

[ 本帖最后由 zjc2016 于 2009-5-24 16:38 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开