急需请教大家,一医院病房用边墙喷头,喷头是下垂安装,还是水平 (平行屋顶)安装????

急需请教大家,一医院病房用边墙喷头,喷头是下垂安装,还是水平 (平行屋顶)安装????
免费打赏
blazemaster_wu
2008年11月27日 17:07:31
2楼
当然是平行安装
回复
yll0222
2008年11月27日 20:46:38
3楼
边墙喷头的安装
回复
xiaohui875
2008年11月28日 10:35:10
4楼
7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。

水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
回复
xiaohui875
2008年11月28日 10:36:09
5楼
只有试验确定了,他如果那样装真能喷到邻墙和对面的1.2m高度,估计也没有问题。
回复
xhgqs
2008年12月04日 19:50:06
6楼
病房楼能用边墙型喷头吗?
回复
xiaohui875
2008年12月05日 13:46:37
7楼
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:

1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
4 自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头;
5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
6.1.6 下列场所宜采用快速响应喷头:

1 公共娱乐场所、中庭环廊;
2 医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;
3 超出水泵接合器供水高度的楼层;
4 地下的商业及仓储用房。

按照规范,还是选择快速响应喷头比较合适。
回复
广西汉和建筑
2008年12月05日 17:11:41
8楼
谢谢提供资料共享,谢谢楼主!