变压器的中性点为什么不能就地直接接地?
zimin1024
zimin1024 Lv.2
2008年11月26日 23:41:34
来自于变压器
只看楼主

变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?

变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?
免费打赏
z.j1230@co163
2008年11月27日 00:18:53
2楼
是不是考虑变压器中性点直接接地PE线再通过中性点完成接地,故障时中性点电位升高那么PE线电位也会升高,不安全?期待有人来解答。
回复
electricity
2008年11月27日 09:25:17
3楼
而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地...

不存在你说的这个情况啊. 在变电室内变压器中性点和接地系统连接, 为什么一定要到开关柜?
回复
cz13306196492
2008年11月27日 13:46:48
4楼
现行的做法是变压器中性点接地,再引一根线至配电柜,实现TN-C-S供电系统
回复
zy628
2008年11月27日 15:17:49
5楼
楼上说的对。。。。。。。。
回复
zimin1024
2008年11月27日 19:58:34
6楼
是IEC标准规定的,所以才希望大家帮忙解答下。
回复
老灰兔子
2008年11月27日 22:15:27
7楼
过去我们都是在变压器的位置就地直接接地,没有听说过“变压器的中性点不能就地直接接地”,不知你从那本规范常见到过如此说法。
回复
huanghesheng
2008年11月27日 23:36:44
8楼


IEC的做法是正确的,这样接法平时不会产生杂散电流,发生单相接地故障时,故障电流主要从pe线流回变压器,不会有大电流经过变压器中性点接地线流回变压器。国内现行做法并不妥当。
回复
zimin1024
2008年11月29日 00:32:07
9楼
明白了,谢谢8楼。:handshake
回复
wdh880
2008年11月29日 03:59:48
10楼
我国0.4KV配电系统,变压器都是直接接地的啊!
回复
zwd0791
2008年11月29日 08:19:51
11楼
看一下标准图D501-4《接地装置安装》第48~52页,上面有各种接地系统的接地安装图,包括TN-S、TN-C-S、TN-C等做法。
回复