变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?
变压器的中性点不能就地直接接地,而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地。不知道为什么不能就地直接接地呢?
2楼
是不是考虑变压器中性点直接接地PE线再通过中性点完成接地,故障时中性点电位升高那么PE线电位也会升高,不安全?期待有人来解答。
回复
3楼
而要在低压配电盘内一点与接地的PE母排联结而实现系统接地...
不存在你说的这个情况啊. 在变电室内变压器中性点和接地系统连接, 为什么一定要到开关柜?
回复
4楼
现行的做法是变压器中性点接地,再引一根线至配电柜,实现TN-C-S供电系统
回复
5楼
楼上说的对。。。。。。。。
回复
6楼
是IEC标准规定的,所以才希望大家帮忙解答下。
回复
7楼
过去我们都是在变压器的位置就地直接接地,没有听说过“变压器的中性点不能就地直接接地”,不知你从那本规范常见到过如此说法。
回复
8楼
IEC的做法是正确的,这样接法平时不会产生杂散电流,发生单相接地故障时,故障电流主要从pe线流回变压器,不会有大电流经过变压器中性点接地线流回变压器。国内现行做法并不妥当。
回复
9楼
明白了,谢谢8楼。:handshake
回复
10楼
我国0.4KV配电系统,变压器都是直接接地的啊!
回复
11楼
看一下标准图D501-4《接地装置安装》第48~52页,上面有各种接地系统的接地安装图,包括TN-S、TN-C-S、TN-C等做法。