2楼
建筑上的定义是:地下室房间地面至室外地坪的高度大于地下室房间净高的1/3但小于或等于1/2者为半地下室,超过1/2的即为全地下室,结构上好象没这方面的规定。
回复
3楼
非常感谢!那有窗井的地下室是不是全是半地下室那?
回复
4楼
:L 楼主,你没看我2楼的回复吗?这个地下室跟半地下室的规定根本就不关窗井的事。
回复
5楼
严格按照2楼说的高度来定义就可以
回复
6楼
明白了,那我这个应该算是全地下室,那就不用按一层考虑,房屋嵌固端位于地下室顶板处。那样的话,顶板就该按抗规6.1.14条加强了。
回复
7楼
那框架结构带地下室,地下室外墙为钢筋混凝土墙,建模的时候要把墙输入吗?
回复
8楼
可以不输入,地下室外墙为挡土墙,按双向板,或单向板计算就好了,具体按边界条件定。
采用地梁抬墙就可以了
回复
9楼
地下室房间地面至室外地坪的高度大于地下室房间净高的1/3但小于或等于1/2者为半地下室,超过1/2的即为全地下室:D :D :D :D 学习了!!
回复
10楼
我们这儿地下室只要超出地面300就算半地下室,可够严格吧!
回复
11楼
建筑上的定义是:地下室房间地面至室外地坪的高度大于地下室房间净高的1/3但小于或等于1/2者为半地下室,超过1/2的即为全地下室,结构上好象没这方面的规定。
:victory:
回复