住宅用电的变压器用不用在低压侧做电容补偿?
llyong420825
2008年11月26日 11:43:49
来自于变压器
只看楼主

在电气施工图设计中,要求所有灯具的功率因数都在0.9以上,而且在做负荷计算时也是按照住宅用电的功率因数为0.9考虑的;但是在实际中,住宅用电的功率因数并没有这么高,尤其是住宅用电里相当一部分用电是供给空调这类功率因数较低的用电设备,这导致实际上功率因数达不到0.9. 在做单体住宅楼的电气设计时,按功率因数为0.9做负荷计算也许不会出什么问题,但是如果设置一台单独供住宅用电的变压器时,那么在变压器低压侧的无功补偿应该怎么做?

在电气施工图设计中,要求所有灯具的功率因数都在0.9以上,而且在做负荷计算时也是按照住宅用电的功率因数为0.9考虑的;但是在实际中,住宅用电的功率因数并没有这么高,尤其是住宅用电里相当一部分用电是供给空调这类功率因数较低的用电设备,这导致实际上功率因数达不到0.9.
在做单体住宅楼的电气设计时,按功率因数为0.9做负荷计算也许不会出什么问题,但是如果设置一台单独供住宅用电的变压器时,那么在变压器低压侧的无功补偿应该怎么做?
例如:在一栋26层的商住楼里,地下室设置三台变压器,其中有一台是专门供给住宅用电的,
Pe=576KW Kx=0.45
共120户
变压器低压侧的无功补偿应该怎么做?如果设置电容补偿柜,那么无功功率是多少?
希望大家积极参加讨论,给出些合理性的建议,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2008年11月26日 11:57:59
2楼
一般住宅用电是按cosφ=0.85计算的,在变电所是需要考虑无功补偿的。
回复
llyong420825
2008年11月26日 14:21:17
3楼
单体负荷计算按多少?也是0.85?
回复
lhjun150212
2008年11月26日 19:29:42
4楼
住宅用电的变压器一般是需要在低压侧做电容补偿,因为在用电低谷时,变压器所带的负荷一般是家用电冰箱,此时功率因数是很低的,一般小于0.7。