有足够的压头,但风管内的干管风速只有一米左右,可以吗
yuerhua819
yuerhua819 Lv.2
2008年11月25日 16:21:13
来自于通风排烟
只看楼主

一个仓库的排烟和排风共用一套风管系统,但是用不同风机,由于风量相差太大,在保证排烟时的上限风速后,排风时的干管风速就只有一米多了,我想请教大侠们可以吗,为什么

一个仓库的排烟和排风共用一套风管系统,但是用不同风机,由于风量相差太大,在保证排烟时的上限风速后,排风时的干管风速就只有一米多了,我想请教大侠们可以吗,为什么
免费打赏
f_jg2003
2008年11月26日 09:27:45
2楼
排风风速小没什么。但排烟那么大,不能再分一下防烟分区了吗?
回复
toplhc
2008年11月27日 16:39:04
3楼
系统应该是可以优化的
回复
toplhc
2008年11月27日 16:46:00
4楼
另外要考虑的一个问题就是,仓库是否一定要排烟,定性是否准确
回复