歌舞娱乐场所防排烟问题
wyg_mya
wyg_mya Lv.2
2008年11月24日 19:51:08
来自于通风排烟
只看楼主

有一工程原为五层商场,现三四层改为KTV,小包房面积均在50以下,四层小包间均为防火门且做有排烟系统,我想问版主是否用补风?是否与空调新风系统有关?多谢!

有一工程原为五层商场,现三四层改为KTV,小包房面积均在50以下,四层小包间均为防火门且做有排烟系统,我想问版主是否用补风?是否与空调新风系统有关?多谢!
免费打赏
toplhc
2008年11月24日 20:53:27
2楼
地上有外窗的房间我们一般理解为非密闭空间,无需补风,画图是这样。

实际使用过程中,可能KTV因为装饰的原因变成了密闭空间这个不是我们所能控制的。

火灾补风可利用空调新风系统,一个是要考虑风量的匹配,再一个是需可靠的防火安全措施
回复
wyg_mya
2008年11月24日 21:41:16
3楼
多 谢 了 !:) :)
回复