电梯机房的通风是按散热量来计算还是换气次数?
杏仁糊糊
2008年11月24日 15:12:54
来自于通风排烟
只看楼主

如果两个计算结果相差特别的大,那是按哪个呢?如果说按大的那个的话,我参考了特别多的图纸,一般都是按换气次数算的排风量,风量都不大,那意思是别的工程都是不合理的吗?我现在按厂家提供的电梯机房的散热量计算出的风量如下:帮我看看这样算对不对,不对的话,错在哪?W= Q/{CP(Th-Tj)}W——总风量m3/SQ——总的散热量C——空气的比热容1.006KJ/(Kg.℃)P——空气的密度1.2Kg/M3

如果两个计算结果相差特别的大,那是按哪个呢?如果说按大的那个的话,我参考了特别多的图纸,一般都是按换气次数算的排风量,风量都不大,那意思是别的工程都是不合理的吗?
我现在按厂家提供的电梯机房的散热量计算出的风量如下:
帮我看看这样算对不对,不对的话,错在哪?
W= Q/{CP(Th-Tj)}
W——总风量m3/S
Q——总的散热量
C——空气的比热容1.006KJ/(Kg.℃)
P——空气的密度1.2Kg/M3
Th——室外的温度35℃
Tj----电梯机房的温度26℃
某电梯机房的散热量为139.96×106 J/h
那么电梯机房的排风量为:
W= 139.96/3.6/1.006/1.2/8 =4.03m3/s= 14508m3/h
但是按换气次数这个电梯机房的排风量为:
44㎡×3m×15次=1980 m3/h
免费打赏
panw8503
2012年03月05日 15:16:13
32楼
学习了 ,以前都只是按换气次数算
回复
elephent
2012年05月24日 21:11:18
33楼
谢谢,好东西
回复
0空间0
2012年05月28日 09:32:16
34楼
通风降温计算一下还是很有必要的,也作为经验数据的验证,可以加深印象。一般电梯机房还是预留几个空调插座比较好,因为往往前期数据不是很准确,等合适的准确数据有了设计一般早就完成了,如果偏差很大,可以装上空调以保证正常运行。
回复
zzy_zlb
2012年05月28日 14:50:14
35楼
你这个计算有问题,W= 139.96/3.6/1.006/1.2/8 =4.03m3/s= 14508m3/h
电梯机房的散热量为139.96×106 J/h
通风量应该是W= 139.96×106 /(1.006*1000)/1.2/8 =1.536m3/h吧!
回复
shiyiqiu
2012年05月28日 15:33:03
36楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
leo-777
2012年05月28日 15:42:46
37楼
40度是可以的
回复
牛广人
2012年05月29日 10:51:35
38楼
很好的,学习了。
回复
crazy_123456
2012年05月29日 11:03:21
39楼
这个公式选择的是有问题的。可以找找其他资料/,实际很多情况不算的~
回复
wuanlun
2012年05月29日 19:05:30
40楼
学习
回复
gotime2010
2012年05月29日 22:08:56
41楼
还没接触过,先学习了
回复

相关推荐

APP内打开