如果两个计算结果相差特别的大,那是按哪个呢?如果说按大的那个的话,我参考了特别多的图纸,一般都是按换气次数算的排风量,风量都不大,那意思是别的工程都是不合理的吗?我现在按厂家提供的电梯机房的散热量计算出的风量如下:帮我看看这样算对不对,不对的话,错在哪?W= Q/{CP(Th-Tj)}W——总风量m3/SQ——总的散热量C——空气的比热容1.006KJ/(Kg.℃)P——空气的密度1.2Kg/M3
如果两个计算结果相差特别的大,那是按哪个呢?如果说按大的那个的话,我参考了特别多的图纸,一般都是按换气次数算的排风量,风量都不大,那意思是别的工程都是不合理的吗?
我现在按厂家提供的电梯机房的散热量计算出的风量如下:
帮我看看这样算对不对,不对的话,错在哪?
W= Q/{CP(Th-Tj)}
W——总风量m3/S
Q——总的散热量
C——空气的比热容1.006KJ/(Kg.℃)
P——空气的密度1.2Kg/M3
Th——室外的温度35℃
Tj----电梯机房的温度26℃
某电梯机房的散热量为139.96×106 J/h
那么电梯机房的排风量为:
W= 139.96/3.6/1.006/1.2/8 =4.03m3/s= 14508m3/h
但是按换气次数这个电梯机房的排风量为:
44㎡×3m×15次=1980 m3/h
42楼
学习中
回复
43楼
我是这么认为的,做机械排风不是为了降温也不是为了保持温度。
上面有人说是为了让机房内温度保持在40度,但是中国很多地方夏季温度都是能超过40度的,这种情况下仅通过机械排风能让温度低于室外温度么?
不可能。
机械排风是为了保证机房内温度稳定,电机发出的热量能全部被排出室外。
所以用换气次数来算的话,根本不需要太高的。
回复
44楼
具体计算本楼说的很明白了,这儿说26度室温是有空调时才可能实现。还有,机械通风是必须的,不然电梯间内会很闷热的。
回复
45楼
谢谢楼主的分享 学习了
回复
46楼
电梯机房有散热的 装个分体机就好了 设置一个小型的排风机 可以手动开启 或者 消防信号 联动开启啊 就是这样的了
回复
47楼
简明设计手册说是用换气次数求算
回复
48楼
大家讲的太好了,学习中!
回复
49楼
我也上了几个高层屋面,根据实际情况装个小轴流风机,空调根本没有,也运行的挺好的。我这里是西安,估计南方风量也就大一点不会上万,我觉得实践是检验真理唯一标准,换气次数法我看行。
回复
50楼
谢谢楼主分享~老板要我帮他找下这方面的资料,谢谢楼主!!!
回复