请教工厂设备的接地?
开心3250
开心3250 Lv.6
2005年04月01日 10:46:14
来自于防雷减灾
只看楼主

有谁做过工厂里设备的接地?设备接地是不是要求和厂房的防雷接地分开,单独做一个接地网。还是可以和厂房的防雷接地合用一个系统?还有那位仁兄做过厂房设备接地的,能否给份图给小弟做参考?

有谁做过工厂里设备的接地?设备接地是不是要求和厂房的防雷接地分开,单独做一个接地网。还是可以和厂房的防雷接地合用一个系统?
还有那位仁兄做过厂房设备接地的,能否给份图给小弟做参考?
weiping8118
2005年04月01日 10:51:24
2楼
1: 设备接地不能和防雷接地一个系统.
2: 设备接地是为了防止设备可电导部份(金属外壳)漏电保护。
3: 如果设备接地和防雷接地一个系统,你想想如果防雷接地有雷击,那设备接地上也带电了。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月01日 12:30:03
3楼
什么叫总等电位联结?什么叫联合接地系统?
回复
开心3250
2005年04月01日 18:36:06
4楼


如果是分开来做,那不是要做一大排的接地极,而且是不是做环状的接地带比较好?
请问有谁做过施工现场设备的接地呢?
回复
麦克
2005年04月02日 00:51:42
5楼
分开的少见,工业的也没搞特殊化.
回复
kkllfgl
2005年04月02日 07:36:52
6楼
现在的工程基本都采用联合接地,接地电阻都很小,设备接地可以采用共用接地装置。
在设备附近设置接地端子板,由联合接地体单独引来接地线。
回复
lc670
2005年04月02日 11:00:38
7楼
设备接地可以和厂房的防雷接地合用一个系统,这才要做总等电位联结
回复
开心3250
2005年04月02日 15:24:38
8楼
楼上这么多位也有道理,由于我做的那个厂房是属于二类防雷,要求接地电阻是1欧姆,如果是单从接地电阻来说是可以满足设备的接地电阻。不过2楼说的也不是不无道理。不过设计到底是没有实际的经验,所以不知道真的雷击的时候,整个联合接地的电流散流是否可以满足到设备上不会带电。
回复
comeon17668
2005年04月03日 11:47:33
9楼
建议采用总等电位联结,我的经验之谈
回复
lengbing
2005年04月03日 12:53:35
10楼
二类的防雷建筑其保护接地,防静电接地,防雷电感应和雷电波入侵应该共用接地装置,二类防雷建筑中的爆炸危险场所的接地有些特殊要求,但接地装置还是共用的。
回复
大鼻山
2005年04月04日 23:44:10
11楼
因为无法分开,所以无须分开
回复