关于人防通风的两个问题
zyw624
zyw624 Lv.3
2008年11月22日 19:22:14
来自于通风排烟
只看楼主

1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?

1.请问插板阀和密闭阀有什么不同,用在什么地方,我怎么看到图集FK01-02上有时用插板,有时用密闭,插板阀那用密闭阀不行么
2.图集上有个滤毒间换气,目的是什么,气流怎么走,风机打开的目的是什么,按照图上的开关,我发现风机没进风,出风也憋在两个密闭阀之间了。好像气流还要逆向经过过滤吸收器?
免费打赏
toplhc
2008年11月24日 11:56:53
2楼
1、两个完全不一样的东西,插板阀仅用于隔绝通风时内部空气循环

2、你现在的主要问题是没有搞清楚人防通风的原理,清洁通风、滤毒通风、隔绝通风不同状态下,设备、阀门开启情况不同,所以没有你说的“憋”。

07FK01/P29~30,你先什么也别看,先把这两个原理图看明白
回复
samyunfz
2010年05月04日 14:08:11
3楼
回复
bj5945
2010年05月04日 16:51:23
4楼
一般不允许,看当地人防部门管的严不严了.
另外开了的话,也要可靠的战时封堵措施,并且注意核算防爆波活门的风量.针对排烟注意核算压头损失.这排烟量估计远大于战时通风量.