现做一个工程,电气最后进厂,发现高、低压柜的正上方都有风管,不知道规范允不允许?如果允许,那最小距离是多少?有没有哪一本规范提到这个问题?谢谢 如果有知道的朋友,麻烦指点一下!!!!
现做一个工程,电气最后进厂,发现高、低压柜的正上方都有风管,不知道规范允不允许?如果允许,那最小距离是多少?有没有哪一本规范提到这个问题?
谢谢 如果有知道的朋友,麻烦指点一下!!!!
2楼
在北京地区这是不允许的,至于是哪一本规范,只知道供电公司验收的时候是不行的。:)
回复
3楼
谢啦 我也觉得不好 但想找到规范来说服甲方
如果找不到的话 只能是把可能出现的问题跟他们说 建议通风专业调整一下咯
回复
4楼
建议通风专业调整一下
回复
5楼
<低压配电设计规范>
GB50054-95 第3.1.4条 配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。
低压配电设计规范>
回复
6楼
供电公司验收不行的话要么做工作,要么通风专业改管道。
回复
7楼
新规范把配电屏上方不能敷设管道这一条取消了
回复
8楼
不行,如果风管有冷凝水,结果会是什么
回复