12楼
测量接地电阻就是欧姆定律的利用,经过科学计算和众多前辈的经验总结,模拟这个接地电阻的测试活路其实到现在都存在一些争议,所以大家说得最多的一句话是:接地电阻是测出来的。大家应该明白接地电阻是可以“测”出来的。
接地摇表在一些小地网和接地装置测量上使用比较多,一是经济,二是方便,三是误差值是大家都可接受的,在不是很严谨的要求中,使用小摇表是不错的选择,不过为了使测试值有点参考价值,一再提示测试人员,测试前请校表。
大电流法现在的设备也有很多,不过我觉得最科学的还是根据原理搞两块电流表、电压表、隔离变压器、电流互感器、刀闸、电流线、电压线、电流极、电压极构成的测试电路比较好。根据人们总结的经验,认为电流极位置是被测试地网对角线的4-5倍时测试效果比较好,是大家比较认可的模拟状态(1-2倍误差值太大,9-10倍放线难度又太大),电压极位置取电流极的0.618(神奇的黄金比例),为了使测试数值比较接近真实值,同一个测试点还要采用正负5%移动电压极、换相等方法来测试,这样出来的一组测试数据,如果是有规律的,符合数学原则的,这次测试才能说是测试的接地电阻值。
回复
13楼
所以使用很多测试工具都可以测量出一个值,至于这个值是否具备参考价值,是否经受得住科学论证,就要看测试人员的工作是否科学严谨,设备是死的,关键在测试人员。
回复
14楼
支持一下楼主提供资料。
回复
15楼
用接地电阻表进行测试,具体方法看说明书就可以了。接地电阻测试仪对单点接地根本不能用,千万别买,会上当的。
回复
16楼
什么是电压极和电流极?
回复
17楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复