2楼
用接地摇表啊,现在社会进步啦,摇表们都改名叫“接地电阻测试仪”啦。
回复
3楼
具体怎么操作?能说说吗?
回复
4楼
你买来的摇表上都贴了一个帖子,上面详细的介绍了接地摇表的使用方法。看了就知道怎么用了。记得带上锤子,小心别砸了脚。
回复
5楼
p1,c1接接地体,P2接电压极距接地体20M,C2接电流极距接地体40M。P2,C2极与接地体在一条直线上。
回复
6楼
四极法:) :) :) :)
回复
7楼
接地电阻测试仪种类很多,有2,3,4极测量,还有单钳,双钳测量.设备不同方法有区别,通用设备集多种测量方式于一体,4极测量方式精度最高.
回复
8楼
我 不 会 测
回复
9楼
基本同意2、5楼的看法:用接地摇表。p1,c1接接地体,P2接电压极距接地体20M,C2接电流极距接地体40M。
但请注意下面几点:
1, 此接地摇表只适用于小型接地网,如独立避雷针、民房...等;而对大型工厂企业的大接地网,则不适用,因为一般电流线的长度是接地网对径的2-5倍,电压线的长度一般也要电流线长度的0.5-0.618。(40、20米远远不符合要求)
2,用此接地摇表时,电流线、电压线的接地针应按其各自线的长度尽量远离被测接地网。
3,用榔头把接地针应全部打入地中,而且该处土壤不能太松也不能太硬。
4,不要在下雨天测量。
回复
10楼
现在还有人用摇表吗? 天哪
回复
11楼
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复