在先不考虑空气处理过程的前提下。。1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
在先不考虑空气处理过程的前提下。。
1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。
2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,
3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制
4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
12楼
最常见的是1
第4种是谁想出来的 哪儿有资料,什么工程上设计过,请问楼主
回复
13楼
1.设计用的最多,好象楼主说的不细,应为新风\风盘单独送风.
2.为盘管后送风,不易连接.
3.为盘管前混风,注意盘管风量影响.卫生条件不好.
4.风口通盘考虑,卫生条件好.就是不易连接.
回复
14楼
建议有机会到外面去了解了解!
回复
15楼
我说啊,连回风箱和回风管都不要,新风直接送到风机盘管后面,在吊顶内和回风混合,这样又降低成本,又减小噪音,这样行不行呢,反正在现场我是这样做过的。
回复
16楼
我们毕业设计时用的1,所以现在就一直沿用着,没有变化!
回复
17楼
無論是使用效果又或是方便設備維護的角度來看都是第四種的方法好.
PS:同意14樓的意見!
回复
18楼
比较多的是用1、4。但4施工不易
回复
19楼
一般1比较常见,我也常常这样做,现在很多风机盘管上有留有侧接或后接新风管的位置,施工单位也好制作
回复
20楼
我一直是用4的,做法就是新风口跟风机盘管出风口布置在一块,施工时好象也没有几位说的那么难啊!我个人认为新风系统跟风机盘管是相互独立的,没有必要非要把他们扯到一块啊,只不过为了施工,美观还有检修才统一考虑的。
回复
21楼
当然用4啦,布置灵活,又可以单独控制。
回复