风机盘管与新风管道的连接方式那种好一些。
liqangyang
liqangyang Lv.2
2005年03月31日 17:10:09
来自于通风排烟
只看楼主

在先不考虑空气处理过程的前提下。。1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。

在先不考虑空气处理过程的前提下。。
1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。
2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,
3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制
4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
免费打赏
nky6666
2005年03月31日 17:53:07
2楼

我们一般用4
回复
agan1975
2005年03月31日 22:04:58
3楼
我们通常用1
现在很多风机盘管上有留有侧接或后接新风管的位置,
回风当然还是在下方
回复
农民不懂高压电
2005年04月01日 08:28:58
4楼
一般用1,也用过2
回复
liuruntao
2005年04月01日 09:46:41
5楼
用4,如果接在回风箱段增加盘管的负担,且增加噪音
回复
jswgq-55
2005年04月01日 11:30:03
6楼
用4比较好一点可以单独送风过渡季节单独开,节能。
回复
jswgq-55
2005年04月01日 11:32:08
7楼
用1,回风与送风在过渡季节不好协调,易产生灰尘。
回复
olive66666@co163
2005年04月06日 00:01:03
8楼
偶见的比较多的是用1
回复
olive66666@co163
2005年04月06日 00:03:28
9楼
方法4有一个缺点,在一些地区会有结露的可能。
回复
kingchaowei
2005年04月13日 10:57:05
10楼
用1会对检修带来很大麻烦!!!
回复
yyl730122
2005年04月14日 16:19:43
11楼
我认为如果室内负荷偏小时,条件允许时,可以用1,负荷偏大时,不宜进入风机盘管。