在先不考虑空气处理过程的前提下。。1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
在先不考虑空气处理过程的前提下。。
1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。
2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上,
3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制
4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。
2楼
我们一般用4
回复
3楼
我们通常用1
现在很多风机盘管上有留有侧接或后接新风管的位置,
回风当然还是在下方
回复
4楼
一般用1,也用过2
回复
5楼
用4,如果接在回风箱段增加盘管的负担,且增加噪音
回复
6楼
用4比较好一点可以单独送风过渡季节单独开,节能。
回复
7楼
用1,回风与送风在过渡季节不好协调,易产生灰尘。
回复
8楼
偶见的比较多的是用1
回复
9楼
方法4有一个缺点,在一些地区会有结露的可能。
回复
10楼
用1会对检修带来很大麻烦!!!
回复
11楼
我认为如果室内负荷偏小时,条件允许时,可以用1,负荷偏大时,不宜进入风机盘管。
回复