10kV电容器可否用于补偿110kV线路无功
houyi1981
houyi1981 Lv.2
2008年11月20日 10:32:57
只看楼主

10kV电容器可否用于补偿110kV线路无功我站是一个升压、降压并用变电站,电厂在10kV侧并网,发有功多,无功少,致使110kV电源侧线路功率因数非常低,请教各位老师,可否在10kV侧投入电容器来补偿110KV线路无功,如果可以,意义有多大?

10kV电容器可否用于补偿110kV线路无功
我站是一个升压、降压并用变电站,电厂在10kV侧并网,发有功多,无功少,致使110kV电源侧线路功率因数非常低,请教各位老师,可否在10kV侧投入电容器来补偿110KV线路无功,如果可以,意义有多大?
免费打赏
cqly7788
2008年12月06日 22:26:05
12楼
供电局的主网很多都是用10KV的电容来进行补偿的啊,完全可以的......
回复
jhongsong123
2008年12月07日 10:50:52
13楼
楼主的电厂应该是小的发电机组,不能满足本厂的用电量要求,所以需要从网电。此种情况下,使发电机在额定工况下运行即可,不足的无功电量可以通过安装就地补偿电容来提高功率因数。但是就地补偿电容不能投入太多,有可能供电公司会以有小电源并网的特殊条款要求不让你向电网送无功电量,按照正反无功电量之和计算功率因数。我们这里就是这种情况。
回复
liyh0721
2009年10月29日 15:36:17
14楼
:Q :Q :Q :Q :Q
回复
xinchenxian
2009年10月30日 20:06:20
15楼
从技术角度来说肯定能补啊。
回复
欢快的
2009年11月09日 11:09:33
16楼
我做过最高66kV侧补偿,35kV侧集中补偿最常见,楼主的问题:10kV电容器可否用于补偿110kV线路无功?从技术上可以,无非增大绝缘,10kV电容器多串几段而已,不过110kV集中补偿好像不需要,也没必要。35kV集中补偿,下面分散补偿。
回复
hkshaochanggen
2009年11月10日 17:33:07
17楼
35KV侧无功不足,就在35KV侧补偿,在10KV侧补偿不划算
回复
duchongaa
2009年11月22日 15:35:20
18楼
低压侧补偿可行,但在中压侧进行集中补偿,对整个供配电网络是比较合理的,建设投资相对少。可否告之低压侧的发电机容量。
回复
谢幕623
2009年11月23日 09:58:46
19楼



从0.4到500kv都做过.....:lol
回复
muffler
2009年12月04日 23:42:36
21楼
无功的原则是分区补偿,就地平衡。补偿当然是对电压降低后不合格的部分,10kV补偿后合格,110kV还需要考虑吗?
回复

相关推荐

APP内打开