走廊长度问题
fan1512
fan1512 Lv.3
2008年11月19日 22:02:58
来自于通风排烟
只看楼主

正在做一个商场,一条走廊按最长的长度算超过20米,要排烟,如果按疏散距离算,小于20米,就不用排烟。不知大家走廊长度是按最长的长度算,还是按最长的疏散距离算?

正在做一个商场,一条走廊按最长的长度算超过20米,要排烟,如果按疏散距离算,小于20米,就不用排烟。不知大家走廊长度是按最长的长度算,还是按最长的疏散距离算?
免费打赏
toplhc
2008年11月19日 23:44:01
2楼
规范有文,公建超过20米的内走道设排烟,与疏散距离无关
回复
mars666
2008年11月21日 10:54:15
3楼
楼上的不对吧?
建议看看 <实用供热空调设计手册>
解释的很明白,绝对是疏散长度.
回复
mars666
2008年11月21日 10:58:08
4楼
确切说是1199页
回复
yuzhoufeng
2008年11月21日 14:36:50
5楼
与疏散距离无关,高规8.4.1.1条说的很清楚
回复
tasten
2008年11月21日 15:11:06
6楼
实用供热是设计用书
低规高规是国家规范
自己掂量着该以哪个为准吧! 我就不多说了!
回复
superarcher
2008年11月21日 15:59:14
7楼
《实用供热空调设计手册》可没说是疏散长度,疏散长度是指从门到疏散口。

疏散长度是不能超过20米的。

[ 本帖最后由 superarcher 于 2008-11-21 16:00 编辑 ]
回复
flier_01
2008年11月21日 19:51:40
8楼
规范里面说的是走道长度
不是疏散长度
手册里的按疏散长度可能更合理一点
但是毕竟手册没有法律效力
还是应该按规范来
回复
fan1512
2008年11月23日 20:24:57
9楼
说的很对,还是按规范来