正在做一个商场,一条走廊按最长的长度算超过20米,要排烟,如果按疏散距离算,小于20米,就不用排烟。不知大家走廊长度是按最长的长度算,还是按最长的疏散距离算?
正在做一个商场,一条走廊按最长的长度算超过20米,要排烟,如果按疏散距离算,小于20米,就不用排烟。不知大家走廊长度是按最长的长度算,还是按最长的疏散距离算?
2楼
规范有文,公建超过20米的内走道设排烟,与疏散距离无关
回复
3楼
楼上的不对吧?
建议看看
<实用供热空调设计手册>
解释的很明白,绝对是疏散长度.
实用供热空调设计手册>
回复
4楼
确切说是1199页
回复
5楼
与疏散距离无关,高规8.4.1.1条说的很清楚
回复
6楼
实用供热是设计用书
低规高规是国家规范
自己掂量着该以哪个为准吧! 我就不多说了!
回复
7楼
《实用供热空调设计手册》可没说是疏散长度,疏散长度是指从门到疏散口。
疏散长度是不能超过20米的。
[
本帖最后由 superarcher 于 2008-11-21 16:00 编辑 ]
回复
8楼
规范里面说的是走道长度
不是疏散长度
手册里的按疏散长度可能更合理一点
但是毕竟手册没有法律效力
还是应该按规范来
回复
9楼
说的很对,还是按规范来
回复