苍天啊!大地啊!高手们快来就命!
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2008年11月19日 12:50:33
只看楼主

手头有个项目,长宽高=78m×54m×40m,要求达到动态10万级净化,中间没有柱子,36m左右高有大型行车,如此的高度送回风型式该如何考虑?而且这么宽用什么样的送风口?如何确定送风量?还是用换气次数吗?用多少比较合适呢?如此大的送风量该采用什么样的组合送风呢?真是太头疼!是做变压器车间,以前从没有遇到过,请问哪位高手遇到过,或者有什么看法都来指点一下!

手头有个项目,长宽高=78m×54m×40m,要求达到动态10万级净化,中间没有柱子,36m左右高有大型行车,如此的高度送回风型式该如何考虑?而且这么宽用什么样的送风口?如何确定送风量?还是用换气次数吗?用多少比较合适呢?如此大的送风量该采用什么样的组合送风呢?真是太头疼!是做变压器车间,以前从没有遇到过,请问哪位高手遇到过,或者有什么看法都来指点一下!
免费打赏
vs1983
2008年11月24日 14:43:26
12楼
高手在这里交流交流啊,我也学习学习
回复
lihuasong_007
2008年11月24日 18:47:00
13楼
36米有行车,并不代表风管的高度就是36米啊,
送风:前端空调箱用粗效过滤器+末端FFU(即高效过滤器)
回风:可以考虑地板回风 (即上送下回)
回复
zoulong526
2008年11月25日 09:31:39
14楼

上送下回,如此的高度,上送能送到下面吗?地面已经做好环氧不可能再做高架
回复
lyyzh2000
2008年11月25日 21:42:41
15楼
没遇到过,支持,学习一下!
回复
xiongbear11
2008年11月25日 23:05:37
16楼
也许LZ误会了洁净的定义,我理解可能只有工作区有此要求,所以说可能整个工作区考虑4-5米高就可了,利用侧送侧回的高效旋流送风口,一般回风口!!!
回复
swrsz
2008年11月26日 13:06:31
17楼
气流组织要好!可采用侧送底回顶回(也可顶排,主要考滤新风量),一般情况下,这种车间主要保证下部空调洁净,上部空间达不达得到洁净度要求也无太大要求,换气次数不能太低,出风口最好用旋流送风口!
回复
mallard
2008年11月27日 16:13:24
18楼
要用旋流喷嘴风口,洁净集中过滤!
回复
zd020379
2008年11月28日 01:20:09
19楼
16楼说的好,洁净室应该确定洁净区间,再者10万级洁净室说白了就是个乱流洁净室,原理不过是不断通过对空气的稀释,循环通过过滤器净化而达到洁净度,只要保证足够的换气次数是没有问题的.
至于末端的做法前面各位都说得很多了,基本应该不是太困难做到的
回复
zhuyang1231
2008年11月28日 09:25:07
20楼
"16楼说的好,洁净室应该确定洁净区间,再者10万级洁净室说白了就是个乱流洁净室,原理不过是不断通过对空气的稀释,循环通过过滤器净化而达到洁净度,只要保证足够的换气次数是没有问题的."
那换气次数该如何定呢?请指教!
回复
zlienfon
2008年12月04日 22:07:26
23楼
:D :D :D :D

小单位能接到生意,小高手能忽悠,小老板能容易获得信任。市场现状撒。
回复

相关推荐

APP内打开