苍天啊!大地啊!高手们快来就命!
zoulong526
zoulong526 Lv.8
2008年11月19日 12:50:33
只看楼主

手头有个项目,长宽高=78m×54m×40m,要求达到动态10万级净化,中间没有柱子,36m左右高有大型行车,如此的高度送回风型式该如何考虑?而且这么宽用什么样的送风口?如何确定送风量?还是用换气次数吗?用多少比较合适呢?如此大的送风量该采用什么样的组合送风呢?真是太头疼!是做变压器车间,以前从没有遇到过,请问哪位高手遇到过,或者有什么看法都来指点一下!

手头有个项目,长宽高=78m×54m×40m,要求达到动态10万级净化,中间没有柱子,36m左右高有大型行车,如此的高度送回风型式该如何考虑?而且这么宽用什么样的送风口?如何确定送风量?还是用换气次数吗?用多少比较合适呢?如此大的送风量该采用什么样的组合送风呢?真是太头疼!是做变压器车间,以前从没有遇到过,请问哪位高手遇到过,或者有什么看法都来指点一下!
免费打赏
wyh_wgh
2008年12月05日 15:38:17
24楼
1.前端空调箱高效+末端喷流送风+底部侧回风;
2.前端空调箱高效+多排上、侧送风+底部侧回风
这什做法绝对可以.我以前做的用散流器都可以达到10万级的.
回复
caozuo2
2008年12月05日 15:41:43
25楼
楼主是不是看错数据了???是不是7.8*5.7*4啊
回复
wudiing
2008年12月07日 10:26:08
26楼
没遇到过,支持,学习一下!
回复

相关推荐

APP内打开