在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。请问为什么要如此?
在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性
导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。
请问为什么要如此?
12楼
如果配电线路为TN-C-S系统,中性线不允许断开,因为有可能电流径用电设备回到断开的一侧,或零线端子排。:handshake
回复
13楼
关于TT,TN,IT方式不太明白,百度后全明白了,真高兴。
回复
14楼
“中性(线)导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。”
主要防止在三相不均衡时,有些相会欠压,有些会过压!
回复
15楼
如果带的是电机的话,在断开相线,保持中性线时,电机线圈内感应电流有地方释放.
回复
16楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
17楼
还得好好学习,努力努力再努力。:L :L :L :L
回复
18楼
主要防止在三相不均衡时,有些相会欠压,有些会过压!同时还有安全保护的作用。
回复
19楼
在TN—S段零影响不大,但是不符规定
回复
20楼
学习中………………………………:) :) :)
回复
21楼
看来想把规范完全搞懂不容易 ,学习了
回复