在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。请问为什么要如此?
在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性
导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。
请问为什么要如此?
2楼
“中性(线)导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。”
防止操作过电压;如果中性线先断开,三相负载不平衡,就会发生部分负载过电压(哪怕是很短时间,也会损伤电气元件,特别是电子元件)。
回复
3楼
二楼所说的情况是TN-C系统里的,零线不允许断开(防止中性点偏移)。可是TN-S系统内零线是可以断开的啊?TN-S系统里的PE线不能防止中性点偏移吗?
回复
4楼
对的,二楼的说对了!但是还有一个问题:在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S
系统一般不需要设四极开关。TT 系统的电源进线开关应采用四级开关?为什么呢?
回复
5楼
因为TT的N线进入建筑物内不能再接地,因此它独立于你建筑物内的等电位系统。
回复
6楼
谢谢 明白了 呵呵
回复
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
8楼
进来学习啦!:) :) :) :) :)
回复
9楼
也是刚明白的,大家可以看看王厚余的论文“四极开关的选用”
回复
10楼
这种情况是针对TN-C系统的。
回复
11楼
10楼对了,后来才发现是针对TN-C的