在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。请问为什么要如此?

在电气设计规范中提到:多极电器所有极上的动触头应机械联动使它们可靠地同时闭合和断开,仅用于中性
导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。
请问为什么要如此?
免费打赏
lingxuct
2008年11月19日 12:06:30
2楼
“中性(线)导体的触头可以在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开之后才断开。”
防止操作过电压;如果中性线先断开,三相负载不平衡,就会发生部分负载过电压(哪怕是很短时间,也会损伤电气元件,特别是电子元件)。
回复
chaoxy119
2008年11月19日 13:01:31
3楼
二楼所说的情况是TN-C系统里的,零线不允许断开(防止中性点偏移)。可是TN-S系统内零线是可以断开的啊?TN-S系统里的PE线不能防止中性点偏移吗?
回复
chaoxy119
2008年11月19日 13:23:44
4楼
对的,二楼的说对了!但是还有一个问题:在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S
系统一般不需要设四极开关。TT 系统的电源进线开关应采用四级开关?为什么呢?
回复
emily_bruce
2008年11月19日 14:12:36
5楼
因为TT的N线进入建筑物内不能再接地,因此它独立于你建筑物内的等电位系统。
回复
chaoxy119
2008年11月19日 14:58:27
6楼
谢谢 明白了 呵呵
回复
igig
2008年11月19日 16:00:33
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
zhdtzb
2008年11月19日 16:14:40
8楼
进来学习啦!:) :) :) :) :)
回复
chaoxy119
2008年11月19日 16:16:51
9楼
也是刚明白的,大家可以看看王厚余的论文“四极开关的选用”