请教!关于自建二次加压站
legendcao1105
2008年11月18日 19:46:16
来自于采暖供热
只看楼主

各位大侠, 一个18层的住宅楼,楼高是61米,供暖面积为15000平米左右。系统采用1-6层由热力公司建换热站供暖,供水压力0.5MPA,回水压力0.34MPA。7-18层为供暖高区,采用二次加压供暖,加压0.24MPA,加压后供水为0.72-0.74MPA,高区回水0.6MPA,加压站位置在地下室.现在发现高区供暖不热,同层室内温度差异很大,而且18层发现有时管道里没有水,这是为什么呢? 请给位帮我判断一下,小弟先谢谢了!

各位大侠,
一个18层的住宅楼,楼高是61米,供暖面积为15000平米左右。系统采用1-6层由热力公司建换热站供暖,供水压力0.5MPA,回水压力0.34MPA。7-18层为供暖高区,采用二次加压供暖,加压0.24MPA,加压后供水为0.72-0.74MPA,高区回水0.6MPA,加压站位置在地下室.现在发现高区供暖不热,同层室内温度差异很大,而且18层发现有时管道里没有水,这是为什么呢? 请给位帮我判断一下,小弟先谢谢了!
免费打赏
youshuizhidao
2008年11月19日 08:18:04
2楼
定压过低,系统内水不满
回复
wulan88
2008年11月19日 11:04:19
3楼
提高高层系统定压,保证最不利点
回复
zhuanjia
2008年11月19日 16:12:31
4楼
1,高区定压请设定回水6.5公斤
2,总循环水量不足,想办法增加循环流量。
其他事宜请发邮件 lao9shu@163.com
回复
yitaochen314
2008年11月19日 19:55:23
5楼
嘿嘿,我还以为是什么二次加压站呢。:lol :lol :lol
回复
lzjm88
2010年04月21日 18:25:02
6楼
不知道
回复