水喷雾的流量计算是不是和喷水系统一样的
lantian1227
2008年11月18日 13:51:09
只看楼主

大家说说,水喷雾的流量计算是不是和喷水系统一样的啊,没做过水喷雾都不知道怎么计算流量,

大家说说,水喷雾的流量计算是不是和喷水系统一样的啊,没做过水喷雾都不知道怎么计算流量,
免费打赏
ahwa123
2008年11月18日 16:43:34
2楼
没错,管网水力计算可以按照自动喷水系统。需要注意的只是水雾喷头的工作压力和流量系数
回复
lantian1227
2008年11月20日 14:56:41
3楼
谢谢上面的答复啊,但我没在自喷规范里看到水雾喷头的工作压力和流量系数是多呢
回复
老谭
2008年11月22日 15:28:07
4楼
看你选的喷头水雾喷角是多少,120度的水雾喷头(民用建筑发电机房一般选这种),其工作压力是0.35MPpa,流量系数是K=80,根据立体布置法布置喷头后,按节点流量系统法计算。
回复
lantian1227
2008年11月26日 17:21:58
5楼
谢谢楼上的朋友的答复:handshake
回复