住宅厨房立管问题
jemini
jemini Lv.3
2008年11月18日 11:45:48
只看楼主

住宅建筑规范规定,厨房排水立管应与卫生间排水立管单独设置.如果卫生间污废分流的话,请问厨房和卫生间共用废水立管有什么问题呢,规范规定的是不是太死了?

住宅建筑规范规定,厨房排水立管应与卫生间排水立管单独设置.
如果卫生间污废分流的话,请问厨房和卫生间共用废水立管有什么问题呢,规范规定的是不是太死了?
免费打赏
若水
2008年11月24日 15:03:11
12楼
一般采用雨污分流。。。。
回复
zzm13480590690
2008年11月24日 16:02:10
13楼
不晓得成都算不算南方大城市 ?这里只有雨污分流,污废是建筑内分,然后都进入污水管网
回复
jjmei16
2008年11月25日 10:40:19
14楼
嗯 我们平时设计的和楼上的一样
回复
hyxh
2008年11月25日 12:50:08
15楼
住宅建筑规范规定,厨房排水立管应与卫生间排水立管单独设置.
如果卫生间污废分流的话,请问厨房和卫生间共用废水立管有什么问题呢,规范规定的是不是太死了?
我也有同感,不过还是会在设计中分开的
回复
fzq19760709
2008年11月25日 14:59:04
16楼

不是一根立管的问题。你考虑到业主装修问题没有?业主装修的时候要把立管包起来,这样卫生间就有2根或一根很大的假柱子。
回复
kenzo_n
2008年11月25日 16:05:42
17楼
立管什么什么的没关系,这个已经不是设计或者图纸上的事情了,属于规范外的东西,自己慢慢体会。
回复
wjx478994
2008年11月25日 20:35:37
18楼
图纸有审查,看实际情况吧
回复
huangxiaohua1973
2008年11月25日 22:49:49
19楼
你看一下它的条文解释,好像是避免卫生间的有害气体通过厨房进入室内,污染室内空气。
回复
zrhljj
2008年11月26日 11:25:42
20楼
厨房卫生间立管分开是防止卫生间废气进入厨房
回复
lwwen128
2008年11月26日 13:08:40
21楼
这样看什么建筑了?
一般小的住宅什么的,都是污废合流。但高档宾馆什么的,就是分流了
回复

相关推荐