小区引入水管
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2005年03月30日 21:31:23
只看楼主

小区引入水管径如何确定?生活水叠加消防水?如设有消防水池,是否只考虑室外消防水和生活用水?流速多少为宜?

小区引入水管径如何确定?生活水叠加消防水?如设有消防水池,是否只考虑室外消防水和生活用水?流速多少为宜?
zc0412
2005年03月30日 21:56:34
2楼
管径根据每小时用水总量来确定,流速为经济流速
回复
fengcap
2005年03月31日 00:11:41
3楼
如设有消防水池,可只考虑室外消防水和生活用水,生活水跟消防水不必叠加,可用生活用水量确定管径再用消防用水量校核。
回复
果汁
2005年03月31日 08:29:01
4楼
流速还是要看管径的大小和管径的材质!
回复
wx8001
2005年03月31日 08:31:03
5楼
同意三楼
回复
果汁
2005年03月31日 08:36:53
6楼
管材的材质 不好意思啊
回复
wxx-n
2005年03月31日 08:52:41
7楼
管道内流速一般为1~1.50m/s,消防时为1.5~2.5M/S。管材一般采用球墨铸铁管。
回复
北斗星云
2005年03月31日 10:15:17
8楼
采用7楼的建议。
回复
ypyp
2005年03月31日 10:55:09
9楼
按每人用水定额计算小区用水量,根据日和小时变化系数确定小区总的设计秒流量确定小区的引入水管径,根据小区的消防水量校核通过消防流量时小区管网的流速及最不利点的水压是否小于0.1Mp。正常供水时的流速一般为1.2~2.0m/s。消防时为2.5~4.5M/S。有消防水池时不用考虑消防流量,只考虑消防水池的补水时间满足规范即可.
回复
wx8001
2005年03月31日 11:03:15
10楼
统一楼上的说发 啊