厂区室外生活污水管道最小坡度
mym01
mym01 Lv.4
2008年11月15日 21:09:16
只看楼主

本人现在做一工程,厂区生活污水量非常小,室外的污水管约长500米,不设化粪池直接接入市政。但市政接口标高只能满足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度无论怎样做都不能满足。按室外排水设计规范GB 50014-2006 这个坡度也是可以的,看到很多市政图纸坡度似乎更小。 但我们一般工厂外线通常按建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感觉GB 50014-2006 更适用于市政和工业区。

请教有经验的同行,在实际使用中0.002的坡度会不会有什么问题。
免费打赏
simmy123
2008年11月15日 22:17:17
2楼
厂区生活污水量非常小的话就容易在管道中产生污泥淤积,外加坡度较小的话时间长了水流面积就会很小,一旦碰到大雨的话,估计到时候的场面会很壮观的,我们公司不久前就是污水没流出去,造成很多的不便。(我是切实的从使用角度说的这些观点)
回复
mym01
2008年11月15日 22:24:34
3楼
我也是很担心淤积的问题。请教楼上,为什么大雨的时候会更有问题?是不是因为合流?
回复

相关推荐

APP内打开