砼浇注完成,但强度达不到要求,怀疑是甲方供的水泥有问题,应该怎么办?
hlyfe
hlyfe Lv.2
2008年11月15日 14:39:55
来自于建筑施工
只看楼主

砼浇注完成,但强度达不到要求,怀疑是甲方供的水泥有问题,应该怎么办?有什么方法判断是水泥的问题,或者有什么检测方法? 请高手们指点。

砼浇注完成,但强度达不到要求,怀疑是甲方供的水泥有问题,应该怎么办?有什么方法判断是水泥的问题,或者有什么检测方法?
请高手们指点。
xyj19860216
2010年02月14日 22:02:16
12楼
怀疑是甲方供的水泥有问题,也怪施工单位,水泥运到现场后是要送检的。也怪检测单位的工作效率太低啦!一两个星期检测报告都出不来,施工单位肯定不等啊!那就做吧!做完啦,报告也出来了!出来以后才知道材料不合格!混凝土强度不够,那要看现场养护的试块和标准养护的试块的检测报告出来,最后才能够知道是不是混凝土的强度是不是能达到标准,如果试块的检测达不合格,就要做现场回弹,如果回弹也不合格,那只有考虑结构加固了。检测水泥最主要是检测水泥的安定性,一般水泥凝固成块而且捏不碎说明水泥失效啦!:lol
回复
longyinxian
2010年02月16日 18:12:51
13楼
出现这样的情况很麻烦。。。但不能草率的认为是甲方的水泥问题。。。。
回复
hyzhanglianzhong
2010年04月11日 19:23:41
14楼
水泥进场是否有合格证?是否按规定进行了取样复试?复试结果是否合格?这些基础的技术管理工作你的工地上做了没有?目前工地上还有没有剩余的水泥?如果全没有了,那鉴定起来可能就得费点劲了。
回复
method1984
2010年04月11日 19:35:48
15楼
水泥现场见证取样复试
回复