某地块规划建设12栋12层的小高层住宅楼,总建筑面积95000.假设可从市政管网引入2条DN150的给水管,市政水压0.4mpa,是否可以只设置高位水箱和水泵结合器,由高位水箱提供前十分钟的水量,十分钟后,由消防车从室外消防拴吸水,通过水泵结合器供给室内消火栓灭火,不必设置消防水池?
某地块规划建设12栋12层的小高层住宅楼,总建筑面积95000.假设可从市政管网引入2条DN150的给水管,市政水压0.4mpa,是否可以只设置高位水箱和水泵结合器,由高位水箱提供前十分钟的水量,十分钟后,由消防车从室外消防拴吸水,通过水泵结合器供给室内消火栓灭火,不必设置消防水池?
2楼
不行,你的消火栓系统是临时高压(0.4mpa满足不了压力要求),需设增压设备和储水设施
回复
3楼
如果市政供水压力流量能满足消防时需要,则可不做消防水池和水箱。
很明显,你所提供的条件无法满足,所以两个都要做。
回复
4楼
如果有条件的话可以把高位水箱与消防水池公用啊,,这样设计比较好,,,水箱用水包括生活用水和消防用水(当然必须满足10MIN的消防用水量,考虑到市政给水管网压力不足,还需要增压设备,用水箱和水泵结合的给水方式,宜用上行下给
回复
5楼
你的室外消火栓内能保证不间断供水吗? 你的室外消火栓的供水是什么提供的? 从生活水上直接引出来的??
回复
6楼
1____0.4MP对于12层住宅为临时高压供水,通常计算0.30MP仅能供到三楼,大概标高8.9M消火栓.
2._____根据规范要求必须设消防水池.
回复
7楼
同意楼上啊
回复
8楼
0.4MPa的压力肯定不能满足12层消防压力要求..所以肯定要设消火栓泵..至于设消防水池的问题..2路150的管道流量是够了..设不设消防水池各地要求不一..象上海规定消防泵可以直接从管网上抽就不需要设..如果不允许从市政管网上直接抽水就需要做消防水池了...
回复
9楼
是不是只要水压或水量只要有一个不够就必须设置消防水池?12栋12层的小高层住宅楼都设高位水箱吗?是不是只在某栋设置一个12立方米的消防水箱就行了?为何不能用只设置高位水箱和水泵结合器,由高位水箱提供前十分钟的水量,十分钟后,由消防车从室外消防拴吸水,通过水泵结合器供给室内消火栓灭火?是不是高层在消防泵出现故障的时候才用水泵结合器?