例如40层的建筑消防电梯前室正压送风,我的考虑是在20层左右(或在设备层)的地方设正压送风机,往上下送风(送风处距最底层和最顶层都不超过32层),这样就不用设两套风机了。规范是要求分段设计,没有说是分别设计,这样就可以少掉一套设备,又满足规范的要求,供大家参考。
例如40层的建筑消防电梯前室正压送风,我的考虑是在20层左右(或在设备层)的地方设正压送风机,往上下送风(送风处距最底层和最顶层都不超过32层),这样就不用设两套风机了。规范是要求分段设计,没有说是分别设计,这样就可以少掉一套设备,又满足规范的要求,供大家参考。
2楼
设备层风井,在中板位置隔断。风机出口分两支,一支接下面风井一支接上面风井。风机风量按两个加压风井选,并有分配流量的措施。
不能按一个加压风井风量选风机(尽管可采用风阀切换对上面风井和下面风井针对型送风),因为发生火灾时所有楼梯间和前室都要加压。
回复
3楼
回2楼:消防电梯前室及合用前室最多只会开三个风口( 同一时间内只考虑一次火灾,除非该建筑同时使用人数超过2.5万人),因此风量是按设置风机处,上下风井中较大一个的风量来考虑(不用考虑两个风井所需风量相加,实际使用最不利就是较长风道最末端三个风口全开);防烟楼梯间的确是所有的风口全开,这点在1楼中我没有说明,在此补充一下:风道仍然是连通的,风机的风量是按两个风道(上下)分别所需风量相加而得,风压则是按最不利风管所需的风压来定,当上下风道所需风压相差大于15%时,设流量平恒装置。
回复
4楼
上海的防排烟规程3.3.8的条文解释为:本条规定的目的是使系统能均匀的送风。对于目前有的楼梯间在避难层不转换,楼梯上下是通的这种情况,送风系统的总送风量可按整个楼梯进行设计,但风机位置应分开设置。
根据这个条文说明正压送风机也应该设两个了,(当然这只是上海规范的说明)
回复
5楼
请问底层的正压送风机可以放在地下室吗?
回复
6楼
看起来风机放中间上下送应该是可以的,但实际这样的时候就不知消防会不会同意。
正压送风机放地下室当然可以,但应有机房,且取风口合适。
回复
7楼
同意楼上的:victory:
回复
8楼
---只要风量满足两个楼梯的要求当地消防没有不同意的理由,我担心是业主或建筑专业怎么可能为了你一台加压风机在20搂给你整个机房。加压风机设在中间的最大可能是放在公共建筑的避难层,住宅一般是不会让暖通专业这么整的。
回复
9楼
请问加压风机一定要设置在加压风机房内吗?是否可以直接设置在楼板上呢?
回复
10楼
你有见过32以上的在中间设风机在楼板上吗?
回复
11楼
我觉得9#的意思是把加压风机放在屋面楼板上。
回复