我发的图纸,地下室框架柱配筋比上一层的配筋小了,审图也没让我改,有问题么?:'(

我发的图纸,地下室框架柱配筋比上一层的配筋小了,审图也没让我改,有问题么?:'(
免费打赏
risan
2008年11月21日 20:27:59
2楼
嵌固层的柱子才要求底下一层为上屋1.1倍,只要满足计算及构造,有什么问题?钢筋的连接在03G101上也有详述。
回复
streng2004
2009年01月22日 21:39:08
3楼
严格来说没什么问题,但一般我们都喜欢把上部钢筋伸下去。
回复
revitmai
2010年03月24日 20:41:42
4楼
嵌固层的柱子才要求底下一层为上屋1.1倍
回复
george110c
2010年03月24日 21:03:28
5楼
严重同意楼上意见
回复
liwei_1974_02
2010年03月25日 08:54:54
6楼
很正常,没问题,加筋的做法没必要,浪费。
回复
grqtju
2010年03月25日 09:00:52
7楼
我画图时一般保证地下室柱配筋不小于一层,做嵌固端时还要加强。