有关报警控制器的点
yzjing1557
yzjing1557 Lv.2
2005年03月30日 14:04:49
来自于防雷减灾
只看楼主

各位高手我想请教一下:防火阀算不算报警器控制的一个点?控制器的回路是不是每一个回路单独放一路线?那一路线能带多少个点?

各位高手我想请教一下:防火阀算不算报警器控制的一个点?控制器的回路是不是
每一个回路单独放一路线?那一路线能带多少个点?
李兴龙机电科技
2005年03月30日 14:35:09
2楼
第一个问题:自熔式属报警点,电动的属联动点,设备定型;
第二个问题:总线式不必要,视产品而定;
第三个问题:看产品样本。
欢迎大家讨论。
回复
qblywn
2005年03月30日 20:51:50
3楼
这个问题在暖通提资料的时候会提到自动(自熔式)或电动,我们按要求给个监视过控制模块就行,接入报警回路(现在都是总线式)。
回复
kkllfgl
2005年03月30日 21:51:31
4楼
防火阀接在报警总线上无论是提供报警信号还是控制信号,都应该算一个报警点。
消防报警回路应该每一回路单独配出,电源线可以共用。
每一回路所带点数根据各生产厂家产品决定,一般有126,200等

回复
zn28
2005年03月30日 23:00:49
5楼


防火阀,如需要在火灾时联动其打开或关闭,侧需要用控制模块(或控制电缆此至控制中心)接在总线上,此时,需按控制点来算。有些产品,对每一回路的联动点数是的限制的,据我接触过的几个厂家的产品,在编制控制点的地址时,是要区分控制点与报警点输入的。
更加具体的,是需要看厂家样本的或打电话咨询厂家,一般厂家都会很热情解答你的问题的。
回复
qwnqy
2005年03月31日 21:43:10
6楼
我刚涉足安防行业服务,请教各位“安防”的概念指什么?请求帮助指点!
回复
yzjing1557
2005年04月03日 12:55:46
7楼
谢谢各楼