关于屋顶消防水箱稳压设备的选型问题
131285
131285 Lv.2
2008年11月13日 15:26:19
只看楼主

高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)


高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)
免费打赏
zj1693
2008年11月13日 16:26:56
2楼
不对,高层建筑应该满足消防水量和水压的要求
回复
飞天
2008年11月13日 17:51:31
3楼
楼主可以这样理解。
回复
wp1201
2008年11月14日 10:39:06
4楼
我也觉得是这样理解的
回复
muyang2099
2008年11月14日 11:40:07
5楼
即增压设备的流量不能大于5L/s,自动喷水灭火系统不应大于1L/s即可。
回复
acheng
2008年11月14日 14:54:26
6楼
消火栓和喷淋合用时,水泵流量不大于3L/S
回复
hxhlyh
2008年11月14日 23:46:04
7楼
消火栓和喷淋合用时,水泵流量不大于1L/S
回复
hxhlyh
2008年11月14日 23:46:56
8楼
具体可参99S205合用时的选型.
回复
beginner-2008
2008年11月15日 15:48:49
9楼
建议喷淋和消火栓分设增压设备,合用时可选择3L/S左右流量
回复
老谭
2008年11月15日 16:59:40
10楼
1L/s。
个人认为最好不要合用,分开设为好,也多不了几个钱。
回复
老谭
2008年11月15日 17:02:21
11楼
另有个问题,有人认为,消火栓系统单设稳压装置时,稳压泵流量必须是5L/s,但国标图集是1L/s或>1L/s即可,不知大家拷何意见?
回复