热泵机型,制热时四通阀是在压缩机启动之后才换向吗?
lmg1701
lmg1701 Lv.2
2008年11月13日 15:00:49
只看楼主

最近在讨论会时,领导说四通阀是在压缩机启动之后才换向的。自己好糊涂。因为经常见的是给开机信号时,四通阀就转向了。之后才是压缩机启动。请达人指正!!!!!!!!!!!!!!

最近在讨论会时,领导说四通阀是在压缩机启动之后才换向的。
自己好糊涂。
因为经常见的是给开机信号时,四通阀就转向了。之后才是压缩机启动。
请达人指正!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
xiaoqiang841114
2009年12月08日 17:12:18
12楼
通电后,电磁阀线圈就动作,然后就等压缩机的高压气体推动电磁阀阀体,完行转换
回复
wangyoucao0619
2009年12月25日 11:14:05
13楼
:)
回复
jilinliyuchen
2009年12月25日 15:55:59
14楼

同意楼上的建议 应该是电磁阀通电动作 压缩机运转执行转换流向,也就是主阀体动作。
回复
luodanwsk
2010年01月18日 13:57:21
15楼
电磁阀通电动作
回复
jnshizhu
2010年02月03日 15:02:28
16楼
最近在讨论会时,领导说四通阀是在压缩机启动之后才换向的

你们领导说的也有一定的道理,

压缩机先开,运行一段时间的融霜过程,然后再切换到制热,实际上有很多厂家就是这样做的
回复
dengchao_2008
2010年02月08日 10:09:06
17楼
从结构上看
分导阀和主阀
电信号控制导阀
而主阀的控制是通过导阀接通压力流控制的
所以先开机时对的
回复
frenkey
2010年02月25日 09:01:12
18楼
当空调器制热运行时,电磁阀线圈接通电源,铁芯带动阀碗右移,使毛细管a与d相通(高压),毛细管b与c相通(低压),因毛细管a、d与压缩机排气管相通,内充满高压气体形成高压区,而毛细管b、c与压缩机吸气管相通,形成低压区,此时活塞在压力的作用下向右侧移动,D与E相通,D管内的高压制冷气体经E管进入室内换热器(作为冷凝器)向室内散热,再经毛细管进入室外换热器(蒸发器),再由C管进入S管,最后回到压缩机,完成制热循环,如图所示:
这个 哥哥说的很对
回复
leolilee
2010年02月28日 22:14:14
19楼
我们的电控系统时当开机后外风机工作,然后四通阀工作,然后压缩机开启。
回复
制冷小曾
2017年12月29日 09:29:09
20楼

开机已经开始换向的动作了,只不过要压缩机启动之后,达到压差后才能完成换向,所以换向是一个时间比较长的过程,你去看看四通换向阀的工作原理就知道了。

回复

相关推荐

APP内打开