热泵机型,制热时四通阀是在压缩机启动之后才换向吗?
lmg1701
lmg1701 Lv.2
2008年11月13日 15:00:49
只看楼主

最近在讨论会时,领导说四通阀是在压缩机启动之后才换向的。自己好糊涂。因为经常见的是给开机信号时,四通阀就转向了。之后才是压缩机启动。请达人指正!!!!!!!!!!!!!!

最近在讨论会时,领导说四通阀是在压缩机启动之后才换向的。
自己好糊涂。
因为经常见的是给开机信号时,四通阀就转向了。之后才是压缩机启动。
请达人指正!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
4759088
2008年11月15日 16:23:14
2楼
四通阀换向是要靠系统压差的,也就是即使是已经通电,但是由于系统压差不够的话机械结构上还是并未换向的,压缩机启动后系统高低压有一定压差后才完成四通阀的换向。这个可以参考一下四通阀的结构原理就明白了。
回复
yzhchlan
2008年11月17日 10:15:33
3楼
楼上的朋友解释得很好。
回复
aw100
2008年11月19日 18:00:01
4楼
不是的。

如果压缩机不启动,正常的话,四通阀是可以换向的。
除非四通阀设计不好。

换向是压力差的作用。不是高低压强差。
回复
wu04242
2009年02月28日 21:11:20
5楼
如果压缩机不启动,
哪有压力差,是?和?的压力差
回复
荣昌制冷
2009年03月01日 13:57:18
6楼
设置后开机信号时,四通阀就转向了。压差只是完成动作的问题了。
回复
zhu19830229
2009年11月18日 14:26:21
7楼
换向阀通电之后直接就换向了的,自己可以找一个通电试一下
回复
ningsf98
2009年11月30日 15:23:10
8楼
四通阀是在通电与断电转换,以及压差的作用下完成的。因此只有两因素同时具备才能换向。
回复
ningsf98
2009年11月30日 15:24:55
9楼
压缩机是提供压差的动力,在停机状态,压力平衡状态下,单独通电是完不成转向的。
回复
suzhongze
2009年11月30日 15:25:53
10楼
很好很有用,谢谢楼主的共享,无私的奉献,希望楼主多上传一点资料
回复
北千里
2009年12月03日 13:43:20
11楼
当空调器制热运行时,电磁阀线圈接通电源,铁芯带动阀碗右移,使毛细管a与d相通(高压),毛细管b与c相通(低压),因毛细管a、d与压缩机排气管相通,内充满高压气体形成高压区,而毛细管b、c与压缩机吸气管相通,形成低压区,此时活塞在压力的作用下向右侧移动,D与E相通,D管内的高压制冷气体经E管进入室内换热器(作为冷凝器)向室内散热,再经毛细管进入室外换热器(蒸发器),再由C管进入S管,最后回到压缩机,完成制热循环,如图所示:
回复

相关推荐