用冒牌的线材烧了电容柜 上周,一用户的电容补偿柜起火燃烧,幸亏电工及时发现未酿成大祸。 事故发生后,相关单位均接受调查,经过质量监督局调查后得出结论: 事故的原因出在柜子内使用的线材上,部分线材是冒牌产品,引起事故的线材: 1、标称4个平方,测量结果只有2.8平方; 2、线芯材料不合格,铜的含量太低,电阻率比标称值大30%。 结果在正常工作时导线发热起火。 柜子厂家提供的样品显示,该线材是冒牌货。经查,是柜子厂家的采购盲目追求低价,无良供货商就提供了冒牌产品。柜子厂家检验不严,没有发现劣质线材,产品出厂使用,导致事故发生。
上周,一用户的电容补偿柜起火燃烧,幸亏电工及时发现未酿成大祸。
事故发生后,相关单位均接受调查,经过质量监督局调查后得出结论:
事故的原因出在柜子内使用的线材上,部分线材是冒牌产品,引起事故的线材:
1、标称4个平方,测量结果只有2.8平方;
2、线芯材料不合格,铜的含量太低,电阻率比标称值大30%。
结果在正常工作时导线发热起火。
柜子厂家提供的样品显示,该线材是冒牌货。经查,是柜子厂家的采购盲目追求低价,无良供货商就提供了冒牌产品。柜子厂家检验不严,没有发现劣质线材,产品出厂使用,导致事故发生。
[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2008-11-14 16:13 编辑 ]