人行道地面下的电缆应该怎样保护,若穿管,哪种管? 铠装直埋是否可以
人行道地面下的电缆应该怎样保护,若穿管,哪种管? 铠装直埋是否可以
12楼
我以为铠装电缆直埋可以的
回复
13楼
如果该路段没有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤,没有白蚁危害,热源影响等,同一路少于6根35KV及以下电缆可以直埋。
回复
14楼
在以下情况才用铠装:
1,可能承受较大压力或者机械损伤;
2,土壤可能出现位移,比如流砂层;
3,白蚁危害严重且塑料电缆未有尼龙外套时。
回复
15楼
我们就是这样做的
回复
16楼
100米长的电缆可以采用铠装电缆直埋,埋深要在700以上,穿过人行道应该穿钢管保护。
回复
17楼
我觉得无论是铠缆还是塑料缆,像一楼所说的情况,附设在人行道下,一定要穿管的,按要求一般穿RC管(为防止土壤腐蚀,RC管做防腐处理),虽穿一百米代价是高,但总比发生故障或扩容需要再破道施工要方便的多;施工时在施工段需做人孔井1--2个,便于穿线。
回复
18楼
穿管最大的问题就是,这么长的距离肯定要设人孔井啊。人孔井好麻烦的哦。
回复
19楼
单根还是多根?多大的电缆?
回复
20楼
第 19 楼
我觉得无论是铠缆还是塑料缆,像一楼所说的情况,附设在人行道下,一定要穿管的,按要求一般穿RC管(为防止土壤腐蚀,RC管做防腐处理),虽穿一百米代价是高,但总比发生故障或扩容需要再破道施工要方便的多;施工时在施工段需做人孔井1--2个,便于穿线。
同意!!!狂顶
回复
21楼
可以直埋,电缆上下各10公分铺沙,沙上面用砖加一层保护就可以.
回复