钢结构防火
suql212
suql212 Lv.2
2008年11月12日 15:31:34
只看楼主

请教:我设计的一个工业厂房采用轻钢屋面,厂房防火等级二级;   图纸要求了钢结构梁、支撑、隅撑应防火涂料,檩条未要求,   现在消防验收要求檩条补涂防火涂料。   请问有必要吗?谢谢!

请教:我设计的一个工业厂房采用轻钢屋面,厂房防火等级二级;
   图纸要求了钢结构梁、支撑、隅撑应防火涂料,檩条未要求,
   现在消防验收要求檩条补涂防火涂料。
   请问有必要吗?谢谢!
免费打赏
goodboy3000
2010年11月24日 16:25:05
2楼
当然有必要,檩条一般要求1.5小时防火
回复
anjia_270
2010年11月25日 08:17:38
3楼
具体看建筑防火规范3.2.8条,如果是二级耐火等级,那梁隅撑拉条檩条都可以不用,其中能受到甲乙丙类液体火焰影响的部位应采取防火措施。但是屋面板的夹心材料是要用不燃烧体的(3.2.9)我之前有个工程,审查的给定了违反强条,后来沟通后就取消了。是因为我们这边钢结构少,审查也不是很熟悉。
回复
sdzbchenxi1
2010年12月15日 14:50:40
4楼
主要承重结构图就行了,檩条也涂不是造价太大了?